Je možné zapojit sériově stykač a motorový spouštěč?

<< < (4/9) > >>

Vítězslav Vaněk:
Jak silné jištění by tedy mělo být pro jeden stykač v tomto případě?

František Janeček:
Citace: Vítězslav Vaněk  07.07.2012, 10:51

Jak silné jištění by tedy mělo být pro jeden stykač v tomto případě?


Předřadíte-li stykači motorový spouštěč, máte jištění proti zkratu i proti přetížení motoru.To obojí v sobě motorový spouštěč má.Stačí jen vybrat spouštěč podle motoru a stykač podle spouštěče.Zkra tová spoušť motorového spouštěče je nastavena asi na 13x In a nadproudová spoušť je určitém rozmezí nastavitelná.T azatel neuvedl bohužel parametry motoru ani proud In použitého spouštěče, nemohu proto z rukávu vysypat další hodnoty. :)

Petr Doležal:
Nezapomeňme též na to, že v určitých případech (větší výkony motorů a "nadupaná" síť) si SM vyžaduje předřazení pojistek.

Vítězslav Vaněk:
Já jsem myslel jištění ovl.obvodu stykače které je samostatně.

Vít Rotrekl:
Běžně na ovládací obvody stačí jistič B 2A, případně C. Ovšem může být i stykač který bude vyžadovat větší jištění. Ale to budou stykače řádově na tisíce ampér.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana