Další kvízová otázka: Co mohlo být příčinou vypálení poj. odpojovače?
Zdenek Jakubcik 1:
Zkusil bych odpojovač OEZ Varius.
Několik možností:
1. povolená svorka
2. vložená pojiskta s nesprávným rozměrem
3. opravená pojistka, která nedokázala vypnout protékající proud
4. nespráně doražený odpojovač
5. vypnutí za provozu, vytažení oblouku a následně zaražení zpět.
Jirka Š. Svejkovský:
Zdravá pojistka vydrží proud nad 65kA. Takové trafo v ČR není. Takže bouchla díky opravě při zkratu nebo při požáru.
Lukáš Rotrekl:
Citace: Jiří Mudra 29.06.2012, 07:29
"pixla" mi připomíná odbočku pro šínové rozvody (Canalis)
Napůl Bingo, jedná se o připojovací krabici "šínovodu PPR Elektro"
Lukáš Rotrekl:
Pojistka byla správná a nová ale zřejmě chybná.
Pojistka byla po otevření rozlítlá na sečky, ale kontakty celkem bez problémů. Vodiče z odpojovače šly na obou stranách povolit, kontakty byly očazené.
Prohlídkou a následnou pitvou mě to přišlo, že pojistka byla vadná z výroby. Vadu umístění nebo odpojovače v podstatě vylučuju vzhledem ke stavu kontaktů v odpojovači. Stejně tak u této formy vylučuju, že by někdo tu pojistku zašil. Nadproud zřejmě nějaký byl, údržbář poměrně krátce před tímto incidentem měnil. Byly to nějaké porodní bolesti u oživování starší pece dotažené z IT.
Jednalo se o pojistku Tracon.
František Šohajda:
Myslíte že pustí z výroby vadnou pojistku...Vše chno se testuje, vadné jdou do šrotu ?
To bych na 99,9% vyloučil..... (dance)