Další kvízová otázka: Co mohlo být příčinou vypálení poj. odpojovače?
Petr Doležal:
Ta pojistka je více poškozena na otevíravé straně víka než na straně pantové. Proto se domnívám, že k poškození došlo pomalým otevíráním víka s následným vytaženým obloukem.
Lukáš Rotrekl:
Nee, otevíral jsem až já bez napětí. Dost velkým páčidlem, protože byl kryt spečený.
Oldřich Morávek:
Tak k tomu došlo při zavření odpojovače do zkratu.
Jestli je to na přípojnicovém systému, tak to může mít slušný zdroj, který by to dokázal usmažit.
Jan Alin:
Tak mě napadá co by asi udělala pojistka bez písku.
Lukáš Rotrekl:
Právě že ne, do zkratu to nešlo, pokud teklo něco víc, tak jen nadproud. Manipulace byla podle údržbáře bez zátěže. Zkrat v podstatě vylučuju, je tam předtím pojistka 250A, která by šla taky ven... (Je to jen 250A) přípojnice.