Další kvízová otázka: Co mohlo být příčinou vypálení poj. odpojovače?

(1/4) > >>

Lukáš Rotrekl:
Dneska o půl sedmé zoufalý telefonát. Vypálil se nám pojistkový odpojovač, údržbář tam údajně dal špatně pojistku.

Výsledek je tento. Mám svou teorii co bylo příčinou, ale ještě chvilku si ji nechám pro sebe...

Co myslíte, že ze to mohlo?

A podotázečka pro znalce - poznáte co je to za pixli?

Jiří Mudra:
"pixla" mi připomíná odbočku pro šínové rozvody (Canalis)

a k tomu vyhoření: zkrat na zařízení a oprava pojistky "vhodným" drátkem?

Oldřich Morávek:
připomíná mi to odpínač pojistek od OEZ.
Kdysi se mě několik "znalců" snažilo přesvědčit, že to mohu vytáhnouot pod zátěží.  (zle)
Skoro bych si tipnul, že u tohole kousku to někdo zkusil

pegas100:
Pojistkový odpojovač OEZ - jedné pojistce bylo takové vedro, že uhnula a spojila se s PEN.

raj:
Citace: Lukáš Rotrekl  28.06.2012, 20:54

Vypálil se nám pojistkový odpojovač, údržbář tam údajně dal špatně pojistku.

Tomu bych věřil.
Dnešní odpojovače jsou z "bláta",  také se mi stalo, že jsem ho na jedné straně "nedomáčkl" a už to jelo ...

Navigace

[0] Index zpráv