Jak provést rozvod elektriky v PC stole?
Dusil:
Chystám se na rozvedení zásuvek zapínaných spínači v PC stole z laminované dřevotřísky.
Chtěl bych na vidlici napojit kabel H05VV-F3G 3x1,5mm2 a připojit jej přes spínač č.5 10A k zásuvce pro napájení nabíječek na mobilní telefony a zdroje k přenosným počítačům.
Krabičky hodlám použít KI 68L/1.
Druhý okruh ze spínače č.5 by spínal LED osvětlení.
Zásuvka do které se bude rozvod v PC stole napojovat je jištěná 16A a chráněná chráničem.
Je možné rozvod v PC stole takto provést?
Jiří Schwarz:
Když je to připojeno přes zásuvku, není to pevná elektroinstala ce, jinak by tam byl rozpor mezi vypínačem 10A a jištěním 16A. Ale stáváte se výrobcem výrobku se všemi právy a povinostmi...
- především bych se zaměřil na správné provedení a umístění "krabiček" z hlediska hořlavosti/nehořlavosti, z hlediska dostatečného krytí,...
- doufám, že to děláte pro sebe a ne pro nějaký dětský "kroužek", školu,...
Jiří Buben:
Nastudujte si ČSN 33 2000-7-713. Ta se vztahuje na nábytek.
Dusil:
Re: Jiří Buben: Na normu ČSN 33 2000-7-713 se podívám.
Re: Jiří Schwarz: Právě tím připojením pohyblivým přivodem HO5VV-F3G se vyhnu rozporu spínače 10A a jističe 16A. Dělám to pro svou vlastní potřebu. Nerad bych, ale udělal někde nějakou chybu a něco pokazil. Krabičky KI 68L/1 jsem kupoval kvůli třídě C3 a krabičky budou zamontované do tři vrstev laminované dřevotřísky, takže vhodné by být měli. Odběr proudu ze zásuvky bude minimální, takže by tam snad k ničemu docházet nemělo.
Milan Hudec:
Vypínač na 10A rozhodně dlouhodobě nevydrží špičky spínaných zdrojů (zle)