Jak moc se má důsledně dodržovat barevné označení sledu fází při rekonstrukci ?

(1/5) > >>

Karel Vanek:
ČEZ se rozhodnul že v jedné části města zruší nadzemní vedení a zbuduje kabelový rozvod.

Jednotlivá odběrní místa - převážně RD jsou napojeny následujícím způsobem.
Na hranici pozemků se vybudovaly PPS, odtud přes nožovky novým kabelem do místa původního příslušného sloupu a tam naspojkováním na původní kabel přípojky.

Distribuční kabel - sled fází:  
L1 šedá,
L2 hnědá,
L3 černá.

Kabelová přípojka
L1 šedá,
L2 hnědá,
L3 černá.

Až sem se zdá být všechno v pořádku.
Protože se ale spěchá a moc se neměří, stane se, že po naspojkování a zaházení spojky do země se zjistí, že sled fází v tom či onom RD je opačný.
Řeší to tak, že se na svorkách nožovek dva vodiče prohodí.

(Např. před/za nožovkou L1 šedá/šedá, L2 hnědá/čená, L3 černá/šedá. U pokračování distrib. kabelu barvy fází pochopitelně souhlasí.)
Vše funguje jak má, jen v některých PPS barvy přívodu a přípojky souhlasí, někde ne.
Na obrázku je PPS ve stavu, kdy se všechno točí pozpátku a tak se dva fázové vodiče přípojky budou prohazovat.
Jak moc to vadí či ne a je to něco proti něčemu?

_rs:
a co to treba prehodit na druhem konci??

Karel Vanek:
Montážníci neřeší DR, z neznámého důvodu nemůžou a nebo nechtějí rozplombovávat DR. Jejich práce je postavit PPS, zapojit a připojit přípojku. Tečka. ( podle nich ) padni kam padni.

_rs:
hmm... to asi moc moznosti nezbyva :-(

Jirka Š. Svejkovský:
Není to nic proti ničemu.