Jak vhodně vyřešit špatně zvolený typ kabelu aniž bychom znovu sekali do zdi?
Radek 007:
Do podružného rozvaděče v patře, který jde z hlavního rozvaděče je kabel průřez 4, 3 žíly.
Z tohoto podružného rozvaděče budou rozvedeny 4 místnosti - ložnice, dětský pokoj, pracovna, chodba + wc.
Problém je, že tam mělo být 5žil.
Nevím, zda-li je vhodné pověsit vše jen na tento kabel a tím pádem zátěž bude jen na jedné fázi, nebo zda-li tyto 3 žíly kabelu nepoužít na 3 fáze a ze zásuvkového okruh(3x2,5 - který je poblíž) a jde z hlavního rozvaděče si dotáhnout nulák a zem.
Bohužel sekat a natáhnout nový kabel už nejde, nepředpokládám e velké odběry v těch 4 místnostech.
Co je čistější řešení?
Mít zátěž na 1 fázi 3x4, nebo přeznačit kabel a pomoci si ze zásuvkového okruhu?
Případně mě napadá udělat 2xfáze, a 1xzem si v podružném rozvaděči rozdělit zase na zem a nulák a dát vlastní proudový chránič.
Daniel Hudzík:
toto je podla mna na zamok
Jiří Schwarz:
Citace: Radek 007 27.06.2012, 10:53
... a ze zásuvkového okruh(3x2,5 - který je poblíž) a jde z hlavního rozvaděče si dotáhnout nulák a zem.
....
Naprosto špatné řešení! Navíc pokud byste měli elektroinstala ci podle aktuálně platných norem, byl by tam proudový chránič, mohly by s tím být problémy (pokud by byl jeden centrální, tak ne...)
Asi "ne tak úplně špatné" by mohlo být dát na konec kabelu malinký podružný rozvaděč, pokud tvrdíte, že tam nebude velký odběr, zkusit tam dát na zásuvky jistič+chránič a na světla samostatný jistič (B6).
Jak ten kabel 3x4 je nebo bude jištěn "na začátku"?
Radek 007:
Proudový chránič je v hlavním rozvaděči, a na začátku kabelu 3x4 (v hlavním rozvaděči) by byl jistič 20A.
A v tuto chvíli se mi jeví 2 varianty jak to zapojit.
1) Buď normálně trojlinku, která už v hlavním rozvaděči jde přes proudový chránič, a v podružném rozvaděči rozvedu na cca 4 jističe (1x světla, 3 krát zásuvka, vše na jedné fázi)
2) nebo v hlavním přes prouďák nepůjde a dám vlastní proudový chránič na jen na zásuvky jak píšete.
Ještě pořád nevím jestli nezvoli i variantu přeznačení kabelu (modrá na hnědou) a vytažení do podružného rozvaděče 2xfáze, 1x zem, a v tomto rozvaděči dát si zem rozvedu na nulák (s vlastním proudovým chráničem) a zem. S tím, že budu mít 2 fáze a zátěž se rozloží.
(poklona) za každou radu, nejsem odborník, snad moje terminologie je pochopitelná.
(poklona)
Lubomír Jindra:
Citace: Radek 007 27.06.2012, 10:53
Do podružného rozvaděče v patře, který jde z hlavního rozvaděče je kabel průřez 4, 3 žíly.
Tímto kabelem dostanete do podružného rozvaděče (a do pokojů) příkon cca 4600W, pokud máte hlavní jistič před elektroměrem 20A a po cestě není žádné další nižší jištění. Ve vámi uvedených místnostech lze předpokládat největší spotřebič vysavač (max. 2200W), dále počítač, televize, přehrávač a osvětlení. Kabel by měl stačit i jednofázově.
Dále by bylo vhodné provést úpravy zapojení v hlavním okruhovém rozvaděči tak, aby ostatní jednofázové okruhy v bytě byly zapojeny spíše na zbylé dvě fáze, tím se dosáhne celkové vyrovnanosti odběru. To záleží na velikosti domu, počtu okruhů atp. nutno zvážit na místě.
Citace: Radek 007 27.06.2012, 10:53
nebo zda-li tyto 3 žíly kabelu nepoužít na 3 fáze a ze zásuvkového okruh(3x2,5 - který je poblíž) a jde z hlavního rozvaděče si dotáhnout nulák a zem
V žádném případě!