Jaký použít průřez kabelu pro připojení elektroměru garáže?

(1/2) > >>

tekseb:
Jaký byste použili kabel pro připojení řadové garáže k samostatnému elektroměru?

Nyní jsou garáže připojeny na jeden společný elměr. Garáž je třetí v řadě, takže délka kabelu by byla do 10m a jsou v ní pouze 1f rozvody částečně ve zdi a v lištách - světlo a zásuvka 230V.
Podle připojovacích podmínek e-on, kdy nechtějí rozdělení TNC v ER, by to asi měl být CYKY-J 2x6.
Určitě se domluvím s revizákem, jenom by mě zajímalo, zda třeba někde nestačí 3x2,5.

Pavel Horský:
Kabel CYKY-2x6mm2 jistě NE. Do průřezu 10mm2 musí být kabel VŽDY v třívodičovém nebo pětovodičovém provedení (CYKY-J3x6mm2, CYKY-J5x6mm2).
Pro vaše účely bych to viděl na přívod CYKY-J5x4mm2, uvnitř jistič na světla 10A a na zásuvky kombichránič 16/1N/003.

IM:
Citace: Pavel Horský  23.06.2012, 11:13

Kabel CYKY-2x6mm2 jistě NE.
 
Zřejmě se ani nevyrábí.  :-[

Milan Hudec:
Případ jak dělaný pro provedení sítě TT v garáži, nemusím mít obyvy se zavlečení cizí závady po PE, vím co se v řadovkách děje, od pěstování rostlinek, přes pálení destilátů až po nasazení spotřebičů a nářadí SAMODOMO (zle)

Petr Doležal:
Citace: Milan Illek  23.06.2012, 11:57

Zřejmě se ani nevyrábí.  :-[

Vyrábí, ale jen v O.

Citace: Milan Hudec  23.06.2012, 13:28

Případ jak dělaný pro provedení sítě TT

 (jednicka)