Jaký použít průřez kabelu pro připojení elektroměru garáže?
tekseb:
Jaký byste použili kabel pro připojení řadové garáže k samostatnému elektroměru?
Nyní jsou garáže připojeny na jeden společný elměr. Garáž je třetí v řadě, takže délka kabelu by byla do 10m a jsou v ní pouze 1f rozvody částečně ve zdi a v lištách - světlo a zásuvka 230V.
Podle připojovacích podmínek e-on, kdy nechtějí rozdělení TNC v ER, by to asi měl být CYKY-J 2x6.
Určitě se domluvím s revizákem, jenom by mě zajímalo, zda třeba někde nestačí 3x2,5.
Pavel Horský:
Kabel CYKY-2x6mm2 jistě NE. Do průřezu 10mm2 musí být kabel VŽDY v třívodičovém nebo pětovodičovém provedení (CYKY-J3x6mm2, CYKY-J5x6mm2).
Pro vaše účely bych to viděl na přívod CYKY-J5x4mm2, uvnitř jistič na světla 10A a na zásuvky kombichránič 16/1N/003.
IM:
Citace: Pavel Horský 23.06.2012, 11:13
Kabel CYKY-2x6mm2 jistě NE.
Zřejmě se ani nevyrábí. :-[
Milan Hudec:
Případ jak dělaný pro provedení sítě TT v garáži, nemusím mít obyvy se zavlečení cizí závady po PE, vím co se v řadovkách děje, od pěstování rostlinek, přes pálení destilátů až po nasazení spotřebičů a nářadí SAMODOMO (zle)
Petr Doležal:
Citace: Milan Illek 23.06.2012, 11:57
Zřejmě se ani nevyrábí. :-[
Vyrábí, ale jen v O.
Citace: Milan Hudec 23.06.2012, 13:28
Případ jak dělaný pro provedení sítě TT
(jednicka)