Ovlivní umístění dávkovače mýdla vyhrazení umývacího prostoru?

(1/5) > >>

František Jiráček:
Dnes jsem se setkal se zajímavou myšlenkou (bohužel v praxi).
Při montáži dávkovače na mýdlo na zeď v blízkosti zásuvky v koupelně byl prostor s dávkovačem brán jako umývací prostor.
Jelikož zásuvka byla 119 cm, musel být dávkovač 25cm od zásuvky.
Prý podle normy.

raj:
Taky to na mne někdo zkoušel, nakonec jsem našel do práce pěkný dávkovač na 2 monočlánky. Baterie vydrží cca rok a je klid.

František Jiráček:
Ten dávkovač je mechanický, pro upřesnění. Zde jde o to, že dle RT se musel dávkovač namontovat 25cm od zásuvky. Prý má dávkovač umývací prostor jako umyvadlo.

Pavel Horský:
Citace: František Jiráček  19.06.2012, 12:26

Ten dávkovač je mechanický, pro upřesnění. Zde jde o to, že dle RT se musel dávkovač namontovat 25cm od zásuvky. Prý má dávkovač umývací prostor jako umyvadlo.


Tak to slyším opravdu poprvé. Čím vám RT doložil jeho tvrzení? To je dost důležité. Nemůže si jen tak pouštět hubu na špacír.

Robert Jedek:
Citace: František Jiráček  19.06.2012, 10:29

Dnes jsem se setkal se zajímavou myšlenkou (bohužel v praxi).
Při montáži dávkovače na mýdlo na zeď v blízkosti zásuvky v koupelně byl prostor s dávkovačem brán jako umývací prostor.
Jelikož zásuvka byla 119 cm, musel být dávkovač 25cm od zásuvky.
Prý podle normy.

Jediné co se mu mohlo nelíbit, tak těch 119cm, norma povoluje zásuvku umístit nad 1200mm při kolmé hraně umývacího prostoru.
Poté by se ale měla posunout zásuvka a né dávkovač a to né o 25cm, ale o 200mm.
No a nebo mohl trošku prohnout metr.  :)