« Odpověď #36 kdy: 19.06.2012, 16:35 » |
|
(1) Prosím o odkaz na normu, která specifikuje požadované minimální krytí lištového systému s jednožilovými vodiči se základní izolací. (2) Děkuji Robertovi. Citací ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 mne přesvědčil, že použití společného PE není vhodné, i když funkční.
|
Projekce rozvoden distribuční soustavy vvn, vn
|
|
|
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #37 kdy: 19.06.2012, 17:23 » |
|
TO Tom Macků: Funkční je i auto bez brzd..... Jezdí, jenom nebrzdí, ale já to vím, tak s ním budu jezdit jenom já.
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
Mirek Vašák
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #38 kdy: 19.06.2012, 17:32 » |
|
Jo aha pán má na mysli protahovací lišty, které se nejméně 15 let nepoužívají v běžných instalacích, protože je to hodně pracné. Ve vkládacích lištách jednotlivé vodiče nelze.
|
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #40 kdy: 19.06.2012, 18:30 » |
|
Sice je to asi třikrát pracnější, ale těch deset korun na metru úspory, to je k nezaplacení! Zvlášť u tak rozsáhlých instalací jako je garáž.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
Tom Macků
Offline
|
|
« Odpověď #41 kdy: 19.06.2012, 20:29 » |
|
(1) Prosím o odkaz na normu, která specifikuje požadované minimální krytí lištového systému s jednožilovými vodiči se základní izolací.
Pánové, prosím k věci.
|
Projekce rozvoden distribuční soustavy vvn, vn
|
|
|
|
Jiří Buben
Offline
Revize a údržba elektrických zařízení a strojů
|
|
« Odpověď #43 kdy: 19.06.2012, 20:51 » |
|
V -5-52 to nevidím, kde to prosím je?
ČSN 33 2000-5-52 tabulka 52F. Je tam poznámka ve tvaru hvězdičky ČSN 33 2000-5-52 ed.2 tabulka A.52.1. Poznámka pod písmenkem a. Že vy si z nás děláte legraci a za monitorem se válíte smíchy? Za tu dobu co tu zjišťujete jak to je a zda by to RT posvětil by jste už měl doma nakoupení kabely a instalaci hotovou. Ale apríl už byl.
|
Revizní technik E2/A Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů. Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů. Stále se učím.....
|
|
|
Tom Macků
Offline
|
|
« Odpověď #44 kdy: 19.06.2012, 21:03 » |
|
ČSN 33 2000-5-52 ed.2 tabulka A.52.1. Poznámka pod písmenkem a.
Díky, poznámku o min. krytí jsem přehlédl. Podmínku demontáže definovanou silou lišty LV splňují. Krytí na přechodech do krabic s dodávaným příslušenstvím splňují také. Děkuji všem za účast, problém kompletně objasněn.
|
Projekce rozvoden distribuční soustavy vvn, vn
|
|
|
H
|
|
« Odpověď #45 kdy: 19.06.2012, 21:28 » |
|
Já žiju v představě, že síť TN-S má vodiče L+N+PE Jakmile použiji jeden vodič PE pro více okruhů, asi to již nedokážu uznat jako "normové" provedení sítě TN-S ...
Ja Vam kolego nevim, ale ja zas podle norem chapu TN-S jako sit, ktera ma 5 vodicu uz od zdroje (od trafa). O cemz lze v 90-99% instalaci pochybovat, ze ano? Neustale omilany nesmysl, ale pokud nejde 5vodicu uz od trafa, tak se vzdy jedna o sit TN-C-S. TN-S jsou k videni mozna tak leda ve zdravotnictvi, a to spis jen u novych instalaci ...
|
|
|
|
Josef Pentoda
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #46 kdy: 19.06.2012, 21:32 » |
|
Díky, poznámku o min. krytí jsem přehlédl. Podmínku demontáže definovanou silou lišty LV splňují. Krytí na přechodech do krabic s dodávaným příslušenstvím splňují také. Děkuji všem za účast, problém kompletně objasněn.
Neví, nevím co to dořešit U Pinkasů ?
|
|
|
|
Tom Macků
Offline
|
|
« Odpověď #47 kdy: 19.06.2012, 21:55 » |
|
Ja Vam kolego nevim, ale ja zas podle norem chapu TN-S jako sit, ktera ma 5 vodicu uz od zdroje (od trafa). O cemz lze v 90-99% instalaci pochybovat, ze ano? Neustale omilany nesmysl, ale pokud nejde 5vodicu uz od trafa, tak se vzdy jedna o sit TN-C-S. TN-S jsou k videni mozna tak leda ve zdravotnictvi, a to spis jen u novych instalaci ...
Nesmysl to tak docela není. Pokud budete posuzovat síť od trafa až ke spotřebiči jako celek, je to TN-C-S. Distribuční část je TN-C, a podle toho se k ní chováte. Část sítě za rozdělením PEN je TN-S. Tzn. pokud řeknu, že mám v kuchyni TN-S, je to pravdivé tvrzení.
|
Projekce rozvoden distribuční soustavy vvn, vn
|
|
|
H
|
|
« Odpověď #48 kdy: 20.06.2012, 09:55 » |
|
V tom pripade bych Vam doporucoval si pozorne precist CSN 332000-1 ed. 2, cl. 312.2.1, protoze to co jste napsal je nesmysl.
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #49 kdy: 20.06.2012, 10:21 » |
|
Ja Vam kolego nevim, ale ja zas podle norem chapu TN-S jako sit, ktera ma 5 vodicu uz od zdroje (od trafa). O cemz lze v 90-99% instalaci pochybovat, ze ano? Neustale omilany nesmysl, ale pokud nejde 5vodicu uz od trafa, tak se vzdy jedna o sit TN-C-S. TN-S jsou k videni mozna tak leda ve zdravotnictvi, a to spis jen u novych instalaci ...
Ano. 1) pokud se hovoří o části elektroinstala ce, kde se již nevyskytuje vodič PEN, ale je to rozděleno na N a PE, nepovažuji za chybu, když se to označí TN-S, i když jako celek je síť TN-C-S 2) síť TN-S je možné občas vidět i jinde. Např. takové větší telekomunikačn í centrum, napájené z nezávislého zdroje, kde je N a PE spojen pouze v jednom bodu a vodič PE tam nenajdeme, o síti TN-S můžeme mluvit na dráze, kde je někdy zařízení napájeno z trakce, tam je také spojeno N a PE pouze v jednom bodu...
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #50 kdy: 20.06.2012, 15:54 » |
|
Ono je důležité si připomenout definici sítě, volný překlad z mezinárodního eltech. slovníku: "Dráty od Pantáty až po žárovku nade vraty"
Tudíž pokud použiji samostatný výraz "síť", bude to obvykle TN-C-S, pokud budu chtít hovořit pouze o konci této sítě, je vhodné uvést např:"soustava TN-S kmenové sítě TN-C-S"
Trochu oříšek je správně nazvat situaci, kdy TN přechází do TT, pokusíte se někdo?
K původnímu dotazu: Pokud skutečně záleží na šetření vodiči za každou cenu, navrhuji použít bezdrátové indukční napájení zásuvek a jednotlivých spotřebičů v garáži, rozdíl ceny za vodiče může dosáhnout úspory až 100%, což je jistě zajímavé.
|
|
|
|
Tom Macků
Offline
|
|
« Odpověď #51 kdy: 20.06.2012, 17:36 » |
|
V tom pripade bych Vam doporucoval si pozorne precist CSN 332000-1 ed. 2, cl. 312.2.1, protoze to co jste napsal je nesmysl.
V PNE, která je závazným předpisem pro energetiku, se nic nemění. Část sítě za rozdělením PE je síť typu TN-S (PNE 33 0000-1 ed. 5 příl. 2). Uznávám ovšem, že mnou uváděná kuchyň se posuzuje podle ČSN. Jestli normotvůrci v nové edici změnili klasické definice, nepřijde mi to smysluplné.
|
Projekce rozvoden distribuční soustavy vvn, vn
|
|
|
Tom Macků
Offline
|
|
« Odpověď #52 kdy: 20.06.2012, 17:51 » |
|
Trochu oříšek je správně nazvat situaci, kdy TN přechází do TT, pokusíte se někdo?
Právě na tomto příkladu myslím, že je obecně vhodné jednoznačně definovat síť v daném místě / stavebním objektu / místnosti etc... Tzn. TN-C, TN-S, TT... Síť s přechodem TN / TT nejspíš nemá žádné zažité zkratkové označení. Aspoň o něm nevím.
|
Projekce rozvoden distribuční soustavy vvn, vn
|
|
|
|