| | |-+  Je nutne pri skuske PTTA rozvadzaca RD vykonavat aj dielektricku skusku?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je nutne pri skuske PTTA rozvadzaca RD vykonavat aj dielektricku skusku?  (Přečteno 3563 krát)
Ladislav Husár
*
Offline Offline




« kdy: 13.06.2012, 15:00 »

Pre priemerne velky rozvadzac RD by mal vyrobca vyhotovit kusovu skusku, ciastocne typovo skusaneho rozvadzaca PTTA.
Je nutne vykonat aj skusku dielektricku?

pretoze: podla STN 60439-3 a tab.7 by sa mali preverovat pri vykonavani kusovej skusky:
a. elektricke zapojenie, elektricka funkcia (kontrola rozvadzaca, vratane kontroly zapojenia atd..)
b. izolacia     (dielektricka skuska)
c. ochranne opatrenia   (kontrola ochrannych opatreni, spojitost ochr. vodica...)

ale, cl.8.1.2. pise:
bod b. podla tab.7 dielektricka skuska: sa nemusi vykonat na rozvodniciach, ktore obsahuju pripojnice alebo iba vopred namontovane zapojenia hlavnych obvodoc, a ani na jednoduchych konstrukciach, kde staci prehliadka podla bodu a. tabulky

Mozem to chapat tak ze pri rozvadzaci RD kde je jasne zapojenie, staci pri PTTA vykonat iba kontrolu podla bodu a. a b. pre vystavenie protokolu PTTA a nasledne Vyhlasenie o zhode?
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 15.06.2012, 10:16 »

A stačí pro běžný rodinný domek rozvaděč s PTTA zkouškou, když se dá předpokládat, že k němu budou mít přístup a v případě potřebu jej budou obsluhovat laické osoby?
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
peter_s.
« Odpověď #2 kdy: 17.06.2012, 08:11 »

Pre nasu firmu robi revizie externy technik a PTTA si pre rozvadzac RD vzdy vytvara sam pri revizii, i ked som to nazivo u neho nikdy nevidel ze by robil nejaku skusku napatim alebo podobne. ale protokol PTTA vzdy vytvori.
Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #3 kdy: 17.06.2012, 08:46 »

Pre nasu firmu robi revizie externy technik a PTTA si pre rozvadzac RD vzdy vytvara sam pri revizii, i ked som to nazivo u neho nikdy nevidel ze by robil nejaku skusku napatim alebo podobne. ale protokol PTTA vzdy vytvori.

On to taky nezkouší ?? Běžná praxe....!! zle
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
peter_s.
« Odpověď #4 kdy: 17.06.2012, 11:28 »

No nevidel som ho nikdy ze by nieco meral okrem beznych postupov pri revizii instalacie. A ako to teda je staci PTTA ked sa berie ze to obsluhuju aj laici?  to by ma tiez zaujimalo. A skusku napatim pri PTTA asi nieje nutne ked to ani nas RT nevykonava.
Zaznamenáno