| | |-+  Mohu PEN rozdělit až po řadové svorkovnici ?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Mohu PEN rozdělit až po řadové svorkovnici ?  (Přečteno 2230 krát)
MildaCZ
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 10.06.2012, 16:40 »

Do starého bytu jsem přiváděl pár nových okruhů.
Stávající rozvod je tažen po staru dvou linkou.

Je nějakým způsobem zakázáno, když ponechám PEN na staré vedení,
ale k novým rozvodům PEN použiji jako PE a vytvořím N takto?


* rozdeleni_pen.jpg (35.27 KB, 599x376 - prohlédnuto 522 krát.)
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 10.06.2012, 16:56 »

Neobjevil jste nic nového.
Můžeme se bavit o průřezech (PEN),  označení (PE zž, PEN zž s modrým pruhem),  o přizemnění bodu rozdělení, případně dalších detailech, ale v zásadě je to jeden ze způsobů, který se používá právě při částečných rekonstrukcích .
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
MildaCZ
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 10.06.2012, 19:19 »

Neobjevil jste nic nového.
Můžeme se bavit o průřezech (PEN),  označení (PE zž, PEN zž s modrým pruhem),  o přizemnění bodu rozdělení, případně dalších detailech, ale v zásadě je to jeden ze způsobů, který se používá právě při částečných rekonstrukcích .

Chtěl jsem se ujistit - je mi jasné že fungovat to bude, ale kdosi mi tvrdil že N musím natáhnout přímo od stoupačkové svorkovnice, což se mi zdálo jako zbytečné, abych kvuli tomu musel odplombovávat.

Děkuji za odpověď
Zaznamenáno