Musí se stavební rozvaděč přizemnit v místě?

(1/2) > >>

Jan Palustran:

Začínám kopat základy RD a přívod ze sloupu,
kde je HDS  k "antoníčku" je dlouhý cca 80m

Musím ještě dávat zemnící tyče a rozvaděč uzemnit?
Jakmile bude hotová základová deska, rozvaděč se připojí na základový zemnič,
jenže teď tam ještě nic nemám ....
Jinak po dostavení bude elektroměr a hlavní jistič umístěn u sloupu.



Původní otázka: Musí se přizemnit vedení ke stavebnímu rozvaděči?

Vít Rotrekl:
Nemusite nic. Norma je tecnicke minimum. pokud udelate ochranu pred NDN lepe je to v poradku. Z toho me vyplyva ze zatlouct zemnici tycku a dat k ni par metru CYA 10 je otazka par stokorun a nemusim nad nicim premyslet.
 Jestli muzete kouknete do CSN 33 2000-7-701 el. zarizeni na stavenisticch a demolicich
PS: ti cislem si nejsem uplne jistej, ted se nemuzu kouknout

Petr Doležal:
701 vany, sprchy atd
704 staveniště, demolice

František Šohajda:
Uzemění el. instalace není nikdy dost ! ;D ;) ;)každou další tyčí zlepšíte bezpečnost ! (norm)

Pavel Horský:
Prostě a jednoduše říkám: ANO