Podle jaké normy a v jakých termínech provádět revize EZS?

<< < (2/3) > >>

František Šohajda:
To je maximální doba těch 5  let !Ale bývá většinou kratší.
Ale, každý podnik má vyhledaná rizika, MPBP a tam klidně může dát revizi jednou měsíčně !Nikdo to firmě nezakáže....a pokud bude průser, bude z to pro ni velké plus !..... (dance)

Buď postupovat dle ČSN viz nade mnou.....
nebo v podniku si udělat vlastní tabulku revizí dle vyhodnocení rizik !

Jirka Š. Svejkovský:
Určí-li provozovatel nebo jiný předpis lhůtu kratší, tak platí lhůta kratší. Má-li například provozovatel ve smlouvě s operátorem PCO ustanovení o lhůtách těchto revizí, pak je musí dodržet. Hodně záleží na tom, kdo vám kratší lhůtu vnucuje.

Lhůty uvedené v normě jsou chápány jako maximální.

Rozmahel Vladimír:
Neznám předpis, který by předepisoval revizi el.instalace EPS, pokud to neudá výrobce. EPS je řešena ve vyhl.246/2001, §7 a dále...
EPS je obvykle instalována z důvodu zvýšeného požárního nebezpečí, počet osob, atd. Lhůty pravidelných revizí el.instalace se odvíjejí od tohoto...

Jan Franěk:
Většinou doporučuji toto provádět v termínech 2-3 roky, kdy pravidelně měním akumulátory v ústřednách, sirénách a přípandě i v čidlech (podle dohody s investorem). Tedy, pokud není ještě další důvod k častějším kontrolám.

Jirka Š. Svejkovský:
Pán se ptá na EZS.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana