Podle jaké normy a v jakých termínech provádět revize EZS?
Vladimír Kadlec:
Jaká norma platí pro provádění revizí elektrické zabezpečovací signalizace a jaké jsou stanoveny termíny pro tyto revize?
Jiří Schwarz:
Myslíte revizi "silové části"? Tam bych se držel ČSN 33 1500, tedy 5 let, pokud nejsou nějaké vlivy prostředí, kvůli kterým by bylo vhodné termín zkrátit
Pokud jde o činnosti, které se někdy nazývají také revizí, ale jde spíše o komplexní funkční zkoušku, asi by to chtělo zalistovat v ČSN EN 50131 (nové vydání má několik částí...)
Jirka Š. Svejkovský:
Co se týče revize elektrické části, reviduje se pouze napájecí přívod ve lhůtách dle ostatní instalace.
Vladimír Kadlec:
Rozumím tomu tedy tak, že revize vykonávaná revizním technikem, jejímž výstupem je "Zpráva o pravidelné revizi EZS" tedy stačí 1x za 5 let (s ohledem na vnější vlivy). Jde mi o to, že nám je vnucováno kromě provádění pravidelných ročních kontrol sysému EZS i provádění zmíněné revize.
Miloslav Zubal:
Například podle ČSN CLC/TS 50131-7 v platném znění a TNI 334591-3.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana