Kde se u bazénu bere krokové napětí?
Oldřich Morávek:
Dnes jsem byl přizván k řešení závady.
Zákazník má bazén se slanou vodou cca 30 kubíků celý v plastu (bazén i potrubí).
Občas je při vylézání z bazénu "kopne" voda.
Bazén je usazený v armovaném betonovém lůžku. Je v provozu třetím rokem, od loňského podzimu doplněn o zastřešení z lakovaného hliníku, které de facto není pospojené. Jednotlivé pohyblivé díly jsou natolik lakované, že jsou izolované. (zle) Závada se projevila až teď.
Můj revizní přístroj nenaměřil nic, ale digitál multimetr ukázal 0,23 V/DC a 0,6 - 1,3 V/AC. Napětí jsme identifikovali pouze mezi vodou a oklím (obklad z umělého pískovce, zastřešení)
Mezi vodou a okolím jsme naměřili kapacitu 240nF.
Zkoušeli jsme odpojit postupně všechanzařízen í, odpojit PE, spustit všechna zařízení a měřili a měřili, ale žádnou závislost jsme nezjistili.
Zs v PR 1,2 ohm, Re 2,75
Jako hrdina jsem se zkusil namočit, ale nic jsme necítil, jen když jsem se dotkunul kamene, kleslo napětí o 0,2V/AC. S každým dalším "připojeným" kleslo napětí o 0,2V/AC. DC zůstalo pevně na svých 0,23.
Vedení k bazánu je z ER 40m CYKY 5Cx6 do PR s RCD 30mA. odtud 10m kabelových tras do šachty pro technologii bazénu. Mezi bazénem a ER stojí dům se základovým zemničem.
Cca 50m od bazénu vede linka vn 36KV.
Napadá prosím někoho, kterým směrem se dál vydat?
Štefan Beláň:
TO: Morávek
Zkontrolujte jaký je použitý typ ohřívače vody. Problém může být ve slané vodě, která má mnohem vyšší vodivost jako má normální sladká.
Některé průtokové ohřívače se nesmí používat pro ohřev slané (mořské) vody. :)
Oldřich Morávek:
Ohřev je pomocí tepelného čerpadla mimo bazén.
Z důvodu vodivosti jsme zkusili nejen zavřít ventily, ale i fyzicky odpojit potrubí.
Napadla nás možnost vzniku elektrochemick ého článku, ale to by bylo DC napětí.
Druhou variantou byla kapacitní vazba, ale neměli jsme to jak ověřit. (nebo nás nenapadlo jak).
Rozmahel Vladimír:
Pokud je v bazenu slaná voda chlor se z ní vyrábí tzv. solonizační jednotkou, která pracuje na bázi elektrolýzy a je vřazena ve filtračním okruhu. Jak je to ve vašem případě?
Oldřich Morávek:
Stejně. Je na vstupu do filtrace
Ale napětí jsme naměřili i když byla celá technologie bazénu odpojená včetně PE.
A protože šlo o AC, pustil jsem teorii o článku z hlavy