Jak by jste nejlevněji napájeli a jistili 3fázový 12V asynchronní motor 500W?
pert:
Jak by jste nejlevněji napájeli a jistili 3fázový 12V asynchronní motor 500W?
Když použiji 3 fázové trafo 3×400/3×12 a motorový spouštěč, mohu jej dát před trafo a jistit i to trafo, nebo jej lze použít i na malém sekundárním napětí?
Původní otázka: Napájení a jištění 3f motoru na 12VAC? (wall) (wall) (wall) (wall) (wall)
Jiří Schwarz:
Co to je za "specialitu"? 3f motor na 12V se nevidí každý den.
Do rozvodu 12V bych motorový spouštěč nedoporučoval. On má nějaký úbytek napětí a v rozvodu 12V by už mohl ovlivnit vlastnosti motoru, rozběh,...
Jakub Drbohlav:
jen mě tak napadá - neztratila se nula? 120V?
raj:
Ať se nula ztratila či ne, nevidím problém dát za trafo motorový spouštěč.
Při 12V poteče fází 25A, což je běžná hodnota.
Pokud by chtěl být někdo "fajnšmekr" a těch pár milivoltů na kontaktech by považoval za neřešitelný problém, dal bych za trafo jen tepelnou ochranu a motor ovládal kombinací stykač - motorový spouštěč na primární straně. Jen ty proudové nárazy při spuštění budou za dva ...
Jiří Schwarz:
Citace: Zdenek Rajmont 28.05.2012, 11:26
Ať se nula ztratila či ne, nevidím problém dát za trafo motorový spouštěč.
...
Jaký motorový spouštěč bude použit. Jak "pozná", že tam má všechny 3 fáze? Aby to při 12V nedělalo nějaké problémy...
Navigace