Musí být v domě provedeno hlavní ochranné pospojení?
Jan Franěk:
Citace: BMX 21.05.2012, 10:42
Projekt domu existuje, je to malůvka z první republiky na jednu stranu A2.
No, to asi máme rozdílné představy o tom, jak vypadá projektová dokumentace ;D
Ale chápu to, vzhledem ke stáří instalace. Navíc i když neznám předpisy z první republiky, tak si troufám říct, že nějaké "srovnání potenciálů" se dělalo snad od jaktěživa. Možná v tom ale budu někým opraven.
Navíc pokud se na to podíváme i jinak, můžete dělat revizi dle předpisů a norem platných v době vzniku instalace, ale s přihlédnutím na aktuální a hlavně bezpečný stav. To zřejmě bude znamenat, že pokud neexistuje žádné vyrovnání potenciálů v budově, jde pravděpodobně o nebezpečný stav, který by jste měl uvést do pořádku. Ale už dle platných norem a předpisů s přihlédnutím k aktuálnímu stavu instalace. Bohužel vám v tom na dálku asi nikdo relevantně nemůže poradit. Pokud si tím sám nebudete jist, pozvěte si na konzultaci některého z projektantů, který vám správný návrh ochrany jistě rád zpracuje.
Jiří Schwarz:
Citace: BMX 21.05.2012, 10:42
... Vedení elektřiny ani jiných sítí nejsou v projektu zakresleny. ...
Podle Stavebního zákona pokud nemáte dokumentaci, měl byste nechat zřídit alespoň základní dokumentaci skutečného provedení.
Je to i ve vašem zájmu vědět jak je to udělané, pro případ opravy, rekonstrukce,...
K původnímu dotazu - ochranné pospojování je vhodné dodělat i tam, kde v době vzniku elektroinstala ce nebylo.
Je lepší, když nějaký poruchový proud projde vodiče pospojování, než když si hledá cestu po přívodní šňůře uzemněného spotřebiče, po stínění koaxiálního kabelu,...
A pokud je v objektu hromosvod, tam snad není o čem přemýšlet a diskutovat.
zerotest:
To: BMX, Ano musí.
Slouží totiž k vyrovnání potenciálů budovy na úroveň místního uzemnění.
Jozef BABJAK:
Citace: zerotest 21.05.2012, 11:58
Slouží totiž k vyrovnání potenciálů budovy na úroveň místního uzemnění.
A tu vetrím ďalší problém. ;)
BMX:
Citace: Jozef BABJAK 21.05.2012, 13:55
A tu vetrím ďalší problém. ;)
Místní uzemnění asi není. Alespoň nevím o tom, že by bylo. Projektant, který dělal projekt elektro poslední dílčí rekonstrukce, se vyjádřil v tom smyslu, že dodržení parametrů z hlediska uzemnění zajišťuje dodavatel elektřiny v závislosti na vzdálenosti připojení domu od nejbližšího uzemnění dodavatele. A že když jsou parametry dodrženy na vstupu, tak je v zásadě lze považovat za dodržené v celém (nevelkém) objektu.
Citace: Jiří Schwarz 21.05.2012, 11:57
Podle Stavebního zákona pokud nemáte dokumentaci, měl byste nechat zřídit alespoň základní dokumentaci skutečného provedení.
Jak už jsem uváděl, dokumentaci mám, ale jen té "zednické" části, ne elektro. Tuším v roce 1978 stavební úřad vyznačil na tomto projektu nějakou změnu (možná při příležitosti nějaké dílčí rekolaudace), je tam kulaté razítko stavebního úřadu. Takže tím myslím stavební úřad akceptoval, že dokumentace je z jeho pohledu OK. Stejná dokumentace je i v archivu stavebního úřadu, a pokud vím, stavební úřad po nás nikdy nic nechtěl.
Když v domě proběhly v minulosti dílčí rekonstrukce elektřiny, snad se dělala i revize, ale dům jako celek se kompletně nerekonstruova l. Základy a nosné zdi se jaksi nerekonstruova li a místní uzemnění ani hlavní pospojení v domě není, takže v tomto směru nebylo ani není co revidovat a tedy nevidím žádnou příležitost, při níž by mohl revizní technik konstatovat případnou nemožnost kladné revize.