Obecnĕ se transformátory musí jistit z důvodu omezení oteplení vinutí způsobené zkratem nebo přetížením na sekundární stranĕ, které by přesáhlo povolenou mez dle třídy izolace. Druh a velikost jištĕní doporučuje výrobce. Nĕkdy je jištĕní na sekundární stranĕ jedinou cestou, protože zapínací magnetizační proud může být dosti značný a jistíci prvek, který přežije tyto zapínací proudy nemusí trafo chránit při zkratu či ořetížení. Jistit sekundární stranu transformátoru lze jen doporučit a to dle doporučení výrobce. Mĕřicí transformátory proudu se na sekundární stranĕ jistit nesmí.
Potěšil jste mne, že víte něco o zapínacích proudech transformátorů
. Většina projektantů o tom nemá bohužel ani páru. Ale u silových transformátorů (distribučních i průmyslových) je transformátor chráněn proti přetížení teplotními čidly, ne klasickým jištění. To slouží až k jištění kabelu na vývodu. Takže jištění sekundáru transformátoru
nestanoví výrobce (ani nedoporučuje).