Jaký použít proudový chranič a jistič pro hydromasažní box?

<< < (3/3)

Marek Zeman:
Píšete, že 3f zásuvka byla zrušena, pak je nejsnazší a nejlevnější místo 3f jističe osadit dvoupólový chráničojistič . Nebo, pokud chcete zachovat trojfázový vývod (třeba do budoucna pro venkovní zásuvku),  by bylo třeba jednoho modulu v rozvaděči navíc, protože se vyrábí i 3f chráničojistič e (4 póly = 4 moduly). Pro venkovní zásuvku ideální.
Doufám, že nemáte za podružným rozvaděčem rozvod v TNC, na takový vývod bych rozvaděč s proudovým chráničem nepřipojoval.