Jak zapojit dvě svetla na chodbě na 3 a 6 vodiců?

<< < (2/5) > >>

eukalyptus:
Podotýkám, ze již zmíněný jeden černý vodič je OPRAVDU VŽDY pod napětím...abyc h rétoricky opravil svoji předchozí nepřesnost...

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: eukalyptus  16.05.2012, 09:54

PS: Jedná se o amatérskou doutnavkovou zkoušečku síťového napětí.

Ta vám bude svítit i na vodovodním kohoutku, pokud se bude potrubí nacházet v těsném souběhu s kabelem. O napětí na vodičích moc neříká.

Takhle na dálku se špatně radí. Co fotka?

Tomáš Hradecký:
opravdu to vypadá na průbežné zapojení světel a to že vám svítí fázovka mužu být jen naindukované napětí ,  každopádně asi vám tu nikdo kdo to na místě neviděl neřekne " jasně zapojte to a je to "  ;)

Petr Doležal:
Já bych u sebe (tím vás nechci navádět) vypnul jistič osvětlení a nejlépe i hlavní (pro případ, že by existoval souběh světelných i zásuvkových obvodů),  připojil klasickou žárovku na tu trvale svítící L a N, jističe zapnul a cvakal vypínačem. Hned by se vědělo, zda je to měkké napětí od dlouhého souběhu.

Tomáš Hradecký:
Citace: Petr Doležal  16.05.2012, 10:09

Já bych u sebe (tím vás nechci navádět) vypnul jistič osvětlení a nejlépe i hlavní (pro případ, že by existoval souběh světelných i zásuvkových obvodů),  připojil klasickou žárovku na tu trvale svítící L a N, jističe zapnul a cvakal vypínačem. Hned by se vědělo, zda je to měkké napětí od dlouhého souběhu.


 (jednicka)

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana