Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #36 kdy: 15.05.2012, 14:50 »

National Fire Protection Association Fire Analysis and Research Division :
During the four-year-period of 2004-2008, NFPA estimates that U.S. fire departments
responded to an estimated 24,600 fires started by lightning per year.  These fires caused
an estimated average of 12 civilian deaths, 47 civilian injuries and $407 million in direct
property damage per year.


Na to, že je to odhad do kterého jsou patrně započítány i požáry mimo objektů to na tak velký prostor a tak bouřlivé oblasti s velkým procentem dřevostaveb není zrovna moc. To bych čekal víc. Jak je to ve státech s hromosvody? Pro zajímavost jsem se zkusil kouknout namátkou do centra Denveru na Street View a opravdu jsem si žádných hromosvodů jako u nás nevšiml, rozlišení je však nízké takže jsem si mohl také nevšimnout, nebo jsem měl jen smůlu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #37 kdy: 15.05.2012, 14:52 »

To Šašinka: to jste mě tedy dostal! Pak tedy nepotřebujeme ani proudové chrániče. Na co? Kolik bylo smrťáků před jejich zavedením?
No to jste opravdu zaperlil.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #38 kdy: 15.05.2012, 15:34 »

Citace
Plamenní diskutéři nechytejte mne za slovo v případě RD na kopci atp. Velmi málo z vás se setkalo s úderem blesku do RD, většinou tak jen z doslechu.

Kolega elektrikář mě říkal, že před 5 roky mu "střelil" blesk na dvorku RD do takového letního WC které stálo uprostřed dvorku....kole m WC měl opřeny tyče z 8 kulatiny na rajčata (asi 150 cm)....dům bez hromosvodu v řadovce ulice.....naje dnou taková "pecka" záchod se rozsvítil a kulatiny na rajčata byli všude u sousedů
na zahradách (až 300m).....nic se nikomu nestalo......W C zůstal stát, byl stlučen z prken!.... tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #39 kdy: 15.05.2012, 15:47 »

Strejda letos bez kusu okapu a veškeré elektzroniky.

Já bez kola předloni (stojánek před hospůdkou fungoval asi coby dobré uzemnění.

Z okna koukám již několik let na rozštíplý sloupek betonového plotu.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #40 kdy: 15.05.2012, 19:17 »

Velmi málo z vás se setkalo s úderem blesku do RD, většinou tak jen z doslechu.
Osobně mi se to nepovedlo za 44 let  revizní činnosti. U škod z přepětí pak jen 3 krát.

Tak to jsem asi měl v životě veliké štěstí. Když mi bylo 10 let, tak se domnívám, že náš dům byl cílem nějakého slaboučkého blesku, neboť se ozvala rána jako z děla zároveň se světelným efektem, z televize začaly vycházet barevné čmudiky, koaxiál od antény byl spečený a ve střeše se objevilo tu několik menších ale tu i pár větších otvorů.
Asi před 10 lety zpět a před 7 lety zpět se v mém blízkém okolí vyskytly celé bloky domů jak rodinných, tak bytových, kde byly patrny známky přepětí projevující se zvýšenou koncentrací elektroniky ve sběrných surovinách a v jedné bytovce i vytrženými instalačními krabicemi a obnaženými kabelovými vedeními ve zdech a stropech. Mimo to i v jednom průmyslovém podniku naprosto odrovnaná elektronika měřicího rámu dřevěné kulatiny v hodnotě několika desítek tisíc Kč.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #41 kdy: 15.05.2012, 19:24 »

A v mém okolí furt nic. Teda kromě pár kousků elektroniky u jednoho RD, ale tam nebyl přímý zásah (nejspíš).

A já bych ty škody tak chtěl vidět. Nejlépe na objektu s hromobleskosvodem i na objektu bez. Abych si to v hlavě nějak srovnal.

PS: Hromosvodům ať už podle 34 1390 nebo podle 62 305 věřím, že zachrání/mohou zachránit před daleko většími škodami.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #42 kdy: 15.05.2012, 21:58 »

Pokud vezmete německé údaje o pravděpodobnos ti zásahu do RD 72 m2, vyjde vám zhruba 900 let. Proti tísileté vodě se nazajišťujeme, nevidím důvod budovat na každé

To se dostáváme do teoretické roviny. Koneckonců škoda nemusí vzniknout jen od přímého zásahu blesku do konkrétní budovy. A spoléhat se na teorii pravděpodobnos ti se mě osobně nechce. To ta případná škoda by byla mnohonásobně vyšší než cena hromosvodu.

Mimochodem, nevíte jaká je pravděpodobnos t úderu blesku do letadla s francouzským prezidentem na palubě? Můžeme klidně tento jeden jediný konkrétní let vztáhnout k celkovému počtu letů za den, týden či rok nad Evropou. A přesto bylo dnes bum bác  Smích
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #43 kdy: 15.05.2012, 22:28 »

Je fakt, že u rodinných domů, samostatně stojících, by to mohlo být plně v kompetenci majitele, s tím že si ponese plně právní a finanční důsledky svého jednání a rozhodnutí. Zrovna tak, jako se může rozhodnout, jestli bude nebo nebude stavět v záplavové oblasti...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #44 kdy: 15.05.2012, 22:48 »

To Šašinka, na základě mých zkušeností nepotřebuje naprostá většina instalací ochranný vodič (nikdy nevedl proud, nijaká porucha nenastala),  přes to ho tam vždy rád uvidím.
Palec vzhůru

... Velmi málo z vás se setkalo s úderem blesku do RD, většinou tak jen z doslechu.
Osobně mi se to nepovedlo za 44 let  revizní činnosti. U škod z přepětí pak jen 3 krát...
Já už jsem těch škod z "přepětí" pár zažil. A zásah blesku (spíše nějakého vedlejšího výboje) do hromosvodu, který nebyl "úplně OK" také.
Každý si musí spočítat jak moc si váží života a podle toho se chovat.
V autě se také dá jezdit bez pásů, dokonce se najdou extrémisti, co doporučují dát si před obličej břitvu, aby řidič jel opatrně aby nemusel rychle brzdit...
Asi bych takovou cestou nešel!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #45 kdy: 15.05.2012, 23:01 »

Zrovna dnes jsem měl na toto téma zajímavé jednání. RD naprojektován včetně hromosvodu. Ten ale investor odmítl s tím, že se mu nelíbí. Poté se rozhodl dopřát více pohodlí a pořídit si k řízení domu Foxtrot. Poté, když jsem spolu probrali všechno možné i nemožné, jsem se dostali i na svodiče přepětí a hromosvod. Najednou ho chce. Poslal za mnou firmu, která provádí montáže žiloviny v tomto domě, ať se mě optají, jestli musí, nebo nemusí být na domě instalován.

Odpověď byla zcela jasná. Projektant vyhodnotil rizika a možné škody tak, že se má hromosvod instalovat. To ještě nevěděl nic "inteligenci domu" a mnoha dalších překvapeních, která ho čekají. Proto bych s tím vůbec neotálel a dal mu ještě projekt překontrolovat, jestli se nám třída ochrany nezpřísnila.  Jestli si to ovšem nepřeje, doporučil jsem té firmě, ať si  nechá podepsat, že si je investor vědom veškerých  rizik a případné škody na domě, od úderu blesku, nebude po firmě vyžadovat

Co myslíte? Podepíše prohlášení, nebo objednávku.

Teď čekám, jak to dopadne. Už mám doma jedno podobné prohlášení, podepsané investorem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Juraj Hámorský
*
Offline Offline



« Odpověď #46 kdy: 16.05.2012, 08:18 »

A obstojí to právne takéto prehlásenie investorá? Ak to máte v nejakej podobe pridajte to tu, rád by som vedel ako to má vypadať.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
zerotest
« Odpověď #47 kdy: 16.05.2012, 13:51 »

To:Jan Šašinka  Posláno: Včera v 13:05
Taky je dost možné, že jste se setkal s důsledky přepětím a blesku a ani o tom nevíte. Úder blesku přímo do objektu celkem nikdo nepřehlédne vzhledem k jeho razanci energie, ale důsledky blízkého úderu (i několik set metrů) určit umí jen málokdo. Poškození zařízení se připisuje stáří nebo nekvalitě zařízení a o poškození z přepětí se mluví jen, když je vizuálně vidět (např. opálení),  ale tak tomu není.
Určitě máte auto a v něm pásy, airbagy… a úplně zbytečně, protože jako dobrý řidič a elektrikář nikdy nenabouráte a s tou logikou by se dalo zrušit mnoho miliónů ochranných opatření, které téměř nikdy nebudou funkční a zapotřebí. Jde o to s jakou odpovědností a do jakého rizika jdete.
Pokud nemáte hromosvod na výrobně, kde jsou zaměstnanci, tak si přečtěte zákon 262/2006 v platném znění a stačí od § 101 - ...povinnosti vyhodnocovat rizika a provádět opatření k jejich minimalizaci… (aktuální znění je na www.mvcr.cz/legislativa/sbírka /zákonů/2006)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #48 kdy: 16.05.2012, 21:11 »

A obstojí to právne takéto prehlásenie investorá? Ak to máte v nejakej podobe pridajte to tu, rád by som vedel ako to má vypadať.

Přiznávám se, že si nejsem zcela jist tím, jestli by to obstálo i před soudem. ALe jistě to přenese alespoň část zodpovědnosti i na investora. Tedy přímého investora. V případech kde někdo jen "utrácí" peníze jiného, to většinou zafunguje na 100%. Všichni mají ze zodpovědnosti strach. ALe zase se okolo hromosvodů nepohybuji tak často, abych patřil k typickým vzorkům patřících do statistik.  angel Většinou je spíš na objektech vyžaduji, nebo reviduji a o jejich montáže se starají jiné firmy. V drtivé většině specializované přímo na hromy a blesky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Ján Garaj
« Odpověď #49 kdy: 16.05.2012, 21:32 »

Prečo by to nemalo byť právne vporiadku. Určite ste už počuli o pacientoch, ktorí odišli z nemocnice na tzv.regres.A naháňal snáď niekto potom lekára, ak sa pacientovi z dôvodu svojvolného opustenia nemocnice niečo stalo? Len to treba správne právne formulovať. Ale opäť sme, ako eletrikári  v právnych kľučkách.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #50 kdy: 17.05.2012, 05:50 »

V případě volby ochrany před bleskem to nebude v pořádku protože minimální technické vybavení domu je veřejným zájmem (viz. stanovisko ČKAIT k Vyhl.).
Jakákoliv stavba musí plnit tyto minimální požadavky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Petr M
« Odpověď #51 kdy: 17.05.2012, 15:33 »

Osobně mi se to nepovedlo za 44 let  revizní činnosti. U škod z přepětí pak jen 3 krát.

Ono to nemusí skončit smrtí spotřebiče. Mě jednou při bouřce vyskočil chránič a po jeho nahození se OSD na televizi místo kombinace modrá-žlutá změnilo na oranžová-zelená. Třízlo to cca 200m od domu...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #52 kdy: 17.05.2012, 15:54 »

Honzo (Franek),  situace je zcela jasná, vymínění ze zákona (stavební zákon v tomto případě) je možné, ale pouze na základě dokumentu vyšší právní síly.

Pro nevěřící vždy uvádím srovnání: st.zákon (jeho doprovodné předpisy) uvádějí např. potřebnou výšku zábr. na balkonech (ač se to mnohým stavebníkům nelíbí),  přes to se obecně dodržuje a neexistuje, že by někoho napadlo vydat prohlášení "žádné zábradlí nechcu, su divnej",  stejně tak by to mělo být s hromosvodem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ján Garaj
« Odpověď #53 kdy: 17.05.2012, 19:03 »

Pán Hájek,trošku budem oponovať. Jeden náš súdruh prezident(RudkoŠ) a jeden náš pán prezident(Václav H) odišli svojvolne z našej teda Slovenskej a Českej nemocnice a potom sa nechali rýchlo operovať v Rakúskej nemocnici. To nebolo verejné ohrozenie, ked ich páni doktori svojvolne preustili? Verejne nevieme nič o tom, že by sa za to pánom doktorom niečo stalo. Ale píšem tzv.hlúposti a to len preto lebo sme sa elektrikári opäť uchýlili ku právnym kľučkám o ktorých môžeme naozaj len ako laici polemizovať ale nemali by sme vynášať súdne rozhodnutia.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 2 [3] 4 5 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je podle Vás nutné kupovat všechy čtyři díly ČSN EN 62305-1 ...4?
 Nevíte někdo o software, který umí bleskovou kouli podle ČSN 62305?
 Je už nutno projektovat dle nové ČSN EN 62305 ?
 Kde sehnat software pro výpočet rizika dle ČSN EN 62305-2?
 Jak se vám daří praktikovat novou ČSN EN 62 305 o hromosvodech?
 Jak řešit ochranu před bleskem klimatizace na střeše kovové haly dle ČSN EN62305
 Dokážete vysvětlit vzorec na počítání min.vzdálen. vnějšího LPS od ostatních?
 Víte někdo jak je prakticky uplatňována norma EN 62305 v jednotlivých zemích EU
 Je v ČSN EN 62305 stanoven počet svodů poměrem stran a výškou budovy?
 Jak si správně vyložit obr. E.31 z ČSN EN 62305-3
 aky je rozdiel medzi prevedenim bleskozvodu podľa starej a novej normy(62305)?
 Milan Kaucký o revizích v Občanském judu.
 Jak postupovat při návrhu oddáleného jímače ?
 Poradí mi, prosím, někdo s novými normami v oblasti hromosvodů?
 Prý podle nové normy nemusí být hromosvod opatřený ochrannými úhelníky?
 Ako by som mal riešiť bleskozvod na stožiarových stavbách mobilných operátorov?
 Existuje přiřazení LPS v (ČSN EN 62305) k objektům podle důležitosti?
 Má být zkušební svorka svodu ve výši 1,8 až 2m nad zemí i v případě 62305?
 Instalují se přepěťové ochrany dle 62305 stále ve 3 stupních?
 Které části normy nebylo použito, když udeřil blesk do balkónu?
 Jak se dá rozumět textu ČSN EN 62305-2 Příloha-J strana 100?
 Jak rozumět textu ČSN EN 62305-3: "dohodnutý zemní odpor zemniče?
 Kdo si myslí, že je ČSN EN 62305-2 (Ochr. př. blesk.) prakticky použitelná?
 Je nutno při aplikaci vyhlášky 137/1998 Sb. aplikovat ČSN EN 62305-1 až 4 ?
 Jak by se zamlouvalo projektantům používat místo ČSN EN 62305-2 TNI 341390 ?
 Jaky je rozdil mezi novou a starou normou hromosvodů?
 Lze při projektování hromosvodu používat kombinaci platné a neplatné normy ?
 Může se dle nové normy v nových projektech RD anténní stožár uzemňovat?
 Jak má být vypracovaná projektová dokumentace pro hromosvody dle ČSN EN 62305?
 Jak si vysvětlit obrázek E22 strana 89 v ČSN EN 62305-3 ?
 Je k něčemu analýza rizika u běžných RD?
 Je ocenění nákladů na ztráty podle ČSN EN 62305 správné?
 Provedení hromosvodu dle ČSN EN 62305, je to na kriminál?
 Jak určit LPL dle ČSN EN 62305?
 Jaký zvolit průměr jímacího vedení u staveb se střechou pokrytou zeminou?
 Myslíte si, že už nelze projektovat hromosvody dle ČSN 34 1390?
 Výpočet rizika dle ČSN EN 62305-2
 JAN HÁJEK: Blesková válka č. 4 – předělávat hromosvod nebo ne?
 Není povinná instalace hromosvodu v rozporu s ústavou?
 Jak se uplatňuje ČSN 62 305 v praxi (1.)
 Jak se uplatňuje ČSN 62 305 v praxi (2.)
 Ako funguje metóda ochranného uhla a metóda valivej gule v praxi?
 DEHN: Přepěťové ochranné zařízení (SPD) typu 1 a jeho role v systému ochrany před bleskem
 HROMOSVODY pohledem soudního znalce
 Kdo je dle ČSN EN 62305-2 ten kompetentní orgán?
 Vyškolte se ke změnám 62305 také!
 VIDEO: Jiří Sluka o ČSN EN 62 305 (plná verze čas 1hod 07 min)
 Podle jaké normy provést revizi hromosvodu na paneláku z roku 1971 po zateplení?
 Ochrana před bleskem po změnách ČSN EN 62305 z 09 – 2011 až 01 – 2012
 Hrom aby do toho (ne) praštil
 Co nového v ed.2 ČSN EN 62305?
 Postupy při revizi hromosvodu
 Prohlídka hromosvodu
 Nová opatření v ČSN EN 62305-4 ed.2
 Dá sa napísať kladná revízia podľa STN 62305 keď nie je vnútorná ochrana?
 Víte proč zrušili 34 1390 a v čem je 62 305 lepší?
 Máte někdo k dispozici text normy ČSN EN 62305-5?
 Ako uvažovať pri koeficiente km pri bleskozvodoch?
 Nemá být na skladech výbušnin oddálený hromosvod?
 Urobili elektrikári ochranu plynárenského zariadenia pred bleskom dobre?
 Mají bioplynové stanice v ČR dostatečnou ochranu před bleskem?
 Zapojíte se do diskuse nad jednotlivými díly Šokujících odpovědí Jana Hájka?
 Co asi na evropskou 62 305 říkají Američani?
 Cítíte se v nemocnici bezpečně?
 Zhotoviť bleskozvod podľa STN 62 305 alebo STN 34 1390?
 "Vnitřní hromosvody", jejich návrh, možné provedení a účinnost
 Už víte, že se "pro velký úspěch" připravuje nová ČSN EN 62 305 ed.3?
 Šokující výpovědi Jana Hájka #8: Pravda o STN 34 1398
 Rozlišujete při ochraně před bleskem průřez napájení chráněných technologií?
 STN 34 1398 zrušena! Na Slovensku zvítězil zdravý rozum!
 Co nám přináší/mohla by přinést, nová ČSN 33 2000-6 ed.2?
 Jaký software používáte pro zobrazení valivé koule ve 3D?
 Jaká je platnost revize hromosvodu obchodního centra dle ČSN 62305?
 O seriálu Jak sestřelit staříka
 Jaká je nejpraktičtější kniha či příručka o hromosvodech?
 JSS: Čím je dnes ČSN 34 1390 tak oblíbená?
 eDEHN#22: ČSN 34 1390 versus ČSN EN 62305 - REPRÍZA
 Může mi někdo poskytnout ČSN EN 62305 č. E5.2.2.8?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.065 sekund, 22 dotazů.