Je povinné inštalovať bleskozvod ak nie je na to projekt?
Milan Hudec:
Citace: Juraj Hámorský 12.05.2012, 18:41
Investorovi som už vysvetlil dôležitosť ochrany pred bleskom je na ňom ako sa rozhodne. Pretože neriešili základový uzemňovač (čo je škoda) aký uzemňovač je lepšie použiť? Máte niekto skúsenosti s natlkacimi tyčami? Pôda je tam pomerne dobrá orná, podzemna vody asi 5m. Ekonomicky sa viac opati natlkat tyce, alebo obkopat cely dom?
Obkopat objekt v kombinaci s tyčemi v roztečích cca. 2xdélka tyče se mě jeví coby správné osvědčené řešení, důležité je použít uzemňovací materiál nerezový.
H:
Citace: Juraj Hámorský 12.05.2012, 18:41
... Pretože neriešili základový uzemňovač (čo je škoda) aký uzemňovač je lepšie použiť?...
Vyhláška 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby
§ 36
Ochrana před bleskem
(3) Pro uzemnění systému ochrany před bleskem se u staveb zřizuje přednostně základový zemnič.
Pokud jej projekt neřeší, reklamovat projekt a omlátit jej projektantovi o hlavu (tím spíš, že "bolo vydané stavebné povolenie", tudíž dokumentaci musela orazítkovat autorizovaná osoba, která za dokumentaci nese odpovědnost, tudíž na projektanta zároveň podat stížnost na ČKAIT za porušení jeho povinností, neb projektant je podle stavebního zákona povinen dbát právních předpisů) ...
Já se těm lidem divím, že si nechají postavit takový paskvily, ještě za to zaplatí a nejspíš ještě dalších 20 let budou splácet.
Neuvěřitelná doba.
Lukáš Rotrekl:
Citace: Jan Alin 12.05.2012, 13:45
Jestli dokážete realizovat hromosvod s dokumentací, prací i materiálem za 7000Kč, tak smekám, jen bych chtěl vědět čím se živíte když dokážete mít takového koníčka. ;)
Jednalo se jen o samotnou jímací soustavu na obyčejném malém RD se sedlovou střechou a dvěma nebo třemi svody, půdorysný rozměr cca 9x8m.
Orientačně:
50m AlMgSi po cca 20Kč 1000Kč
50 podpěr po cca 25Kč 1250Kč
20 svorek po 20Kč 400Kč
2x jimač 1m na hřeben po 250Kč 500Kč
2 lidi po 8hodinách a 250Kč 4000Kč (i když v té lokalitě byla určitě cena práce nižší)
tj: 7150Kč, projekt už zpracovaný byl, uzemnění bylo hotové, můžete namítnout revizi .... Můžete namítnout, že za tyhle peníze nebudou svorky nerezové a .....
Lukáš Rotrekl:
Citace: Jan Hlavatý 12.05.2012, 16:27
Nerozumím co pořád řešíte, že ochrana před bleskem nemusí být, když to tak vyjde ve výpočtu rizika?!?!?
Co je nadřazenější? To co vám vyjde ve výpočtu rizika, anebo to, co požaduje vyhláška?
A když vám ve výpočtu rizika pro rodinný dům vyjde, že ochrana být nemusí, má přednost požadavek Vyhlášky 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby § 36, odst. (1), písm. a) nebo nemá?
To, jestli ochrana před bleskem být musí nebo nemusí neurčuje výpočet rizika, ale VYHLÁŠKA!
Šmankote (norm)
Když budu citovat z té vyhlášky, jak jste uvedl o něco výše:
(1) Ochrana před bleskem se musí zřizovat na stavbách a zařízeních tam,
kde by blesk mohl způsobit
a) ohrožení života nebo zdraví osob, zejména ve stavbě pro bydlení,
stavbě s vnitřním shromažďovacím prostorem, stavbě pro obchod,
zdravotnictví a školství, stavbě ubytovacích zařízení nebo stavbě pro
větší počet zvířat,
Ono, ale nai tím hromosvodem, to riziku úplně nevyrušíme, takže si myslím, že analogicky pokud vyjde riziko dle výpočtu i pro stavbu nechráněnou před bleskem, tak by se nemusel hromosvod zřizovat.
Nebo na to máte jiný názor, případně jej máte podložený nějakým právnickým výkladem, stanoviskem TIČR, ČKAIT, hasičů, .... či někoho jiného kompetentního?
Čímž samozřejmě váš názor nezpochybňuju, protože já svůj názor ničím takovým podložený nemám a proto se taky výpočtu rizika, který vyjde i bez hromosvodu snažím vyhýbat... :)
Pavel Horský:
U RD vždy vyjde potřeba hromosvodu. Stačí nasadit nezanedbatelno u paniku u osob v objektu při zásahu a jste tam. A námitky, že panika v rodině o třech nebo čtyřech lidech vzniknout nemůže zase až tak veliká........ to neberu. Problém může nastat zrovna při zahradní slavnosti u domu (svatba, kulaté narozeniny atd.), kdy se větší množství lidí půjde za bouřky schovat zrovna do námi diskutovaného objektu. Pak je na průser jasně zaděláno.
Babi s dědou hlídají zbožňovaná vnoučata, děti svých milovaných dětí. Ty spí v podkroví. Krásný letní den, večer černé mraky, děti v podkroví...... ......prásk a neštěstí hotovo.
A tak by se dalo uvažovat dál a dál.
Vy si troufnete vydat doklad, že na objektu nemusí být hromosvod?
Pokud někdo z vás ano, pak bych otevřel diskusi na téma Hájkem zmiňované lobotomie.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana