V tabulkách není o podlahovém topení ani zmíňka. Máte někdo zkušenost? (rozsah revize,nutnost spínacích hodin)
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 07.05.2012, 07:56 » |
|
Předpokládám, že myslíte "odporové topné kabely" v podlaze. Tam bych neviděl problém. - posoudit velikost objektu, tepelné ztráty a podle toho navrhnout výkon do jednotlivých prostorů. - podle celkového výkonu zjistit u dodavatele energie, zda nebude problém s potřebným navýšením odběru (najdou se místa, kde je to dost "na hraně" a třeba se musí počkat do nějaké rekonstrukce, posílení sítě...) - pokud je to možné ze strany dodavatele energie, klasický postup - projekt + montáž + revize, vše v souladu s připojovacími podmínkami (blokování pomocí přijímače HDO, "spínací hodiny" by asi dodavatel neschválil), podat žádost o "tarif na elektrické vytápění"...
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
|
kolejník
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #3 kdy: 08.05.2012, 08:38 » |
|
Ano jsou to odporové kabely a navíc el.boiler. Odběr daleko převyšuje 40%. Zajímalo by mě v jakém rozsahu provést revizi. Stačí jen po rozvaděč v RD?
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #5 kdy: 08.05.2012, 11:41 » |
|
V tabulkách není o podlahovém topení ani zmíňka.
Můžete upřesnit jaké tabulky myslíte? Jedná se vám o to, zda se jedná o topení akumulační nebo přímotopné? Je v tom totiž rozdíl. Na akumulační se poskytuje sazba D25d co že režim 8 hodin a na přímotopné sazba D45d s režimem 20 hodin.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
kolejník
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 09.05.2012, 05:38 » |
|
Omlouvám se. Není to doslova tabulka. Už nevím v kterém článku jsem to četl na webu. Byla tam tabulka se všemi tarify a cena kterou zákazník ušetří. Zmátlo mě, že i v připojovacích tabulkách čezu není zmíňka o elektrickém podlahovém vytápění. Asi to spadá pod přímotopy. Ještě malý dotaz. Pokud budu chtít D45d nad 10kW pro dvoje blokování, musím použít 2x CY modrý pro dva stykače - musím tahat 2 kabely?
|
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #9 kdy: 09.05.2012, 07:33 » |
|
TO kolejník: vy jste z oboru?
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
kolejník
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #10 kdy: 09.05.2012, 09:28 » |
|
To: Pavel Horský 8 let výherní automaty, 10let EZS,EPS,CCTV a jiné. Z nn toho moc nevidím.
Totiž, na ten dvoutarif se rozhodlo až později. Mám u sloupu ER stočený, volný UTP 4x2x0,5mm. Je v trubce do hl.rozvaděče. Povolil by čez na ovládání relátek tento kabel-(spárovaný) 12V? Nebo rozrýt 8m zahrady?
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #11 kdy: 09.05.2012, 09:53 » |
|
Totiž, na ten dvoutarif se rozhodlo až později. Mám u sloupu ER stočený, volný UTP 4x2x0,5mm. Je v trubce do hl.rozvaděče. Povolil by čez na ovládání relátek tento kabel-(spárovaný) 12V? Nebo rozrýt 8m zahrady?
Rozrýt. Připojovací podmínky hovoří jasně: "ovládací vodiče tarifu, stykače a spínacího prvku musí mít průřez 1 až 1,5mm2 CU" UTP jistě NE!
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 09.05.2012, 20:27 » |
|
Rozrýt. Připojovací podmínky hovoří jasně: "ovládací vodiče tarifu, stykače a spínacího prvku musí mít průřez 1 až 1,5mm2 CU" UTP jistě NE!
Jestlipak by prošlo, kdyby se vodičem CY 1,5mm2 připojilo nějaké relé, třeba v malém přídavném rozvaděči z druhé strany elektroměrovéh o sloupku, a tím relátkem by se spínalo nějaké nízkonapěťové nebo bezdrátové zařízení pro přenesení signálu?
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Kamil Novák
OSVČ
Offline
|
|
« Odpověď #13 kdy: 09.05.2012, 21:54 » |
|
Jestlipak by prošlo, kdyby se vodičem CY 1,5mm2 připojilo nějaké relé, třeba v malém přídavném rozvaděči z druhé strany elektroměrovéh o sloupku, a tím relátkem by se spínalo nějaké nízkonapěťové nebo bezdrátové zařízení pro přenesení signálu?
Mám osobní zkušenost, že použití bezdrátu k tomuto účelu u ČEZu prošlo. Že se to v praxi ukázalo jako poměrně nespolehlivé (párkrát nesepnuto v NT a naopak párkrát zůstal systém zapnutý i když už naběhl VT) je věc jiná. To bylo asi v konkrétním případě zapříčiněno vzdáleností a i tím, že signál musel jít skrz několik objektů. Asi po 2 letech si majitel objektu spočítal, že se mu vyplatí "kopnout" a dnes je v zemi stejně ovládací kabel....
|
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví. působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #14 kdy: 10.05.2012, 07:11 » |
|
Nebo rozrýt 8m zahrady?
Jen 8m v zahradě? Vůbec bych o jiné variantě neuvažoval!! Mnohem více času a sil, jste ztratil diskutováním a hledáním jiného řešení.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #15 kdy: 10.05.2012, 07:19 » |
|
Jestlipak by prošlo, kdyby se vodičem CY 1,5mm2 připojilo nějaké relé, třeba v malém přídavném rozvaděči z druhé strany elektroměrovéh o sloupku, a tím relátkem by se spínalo nějaké nízkonapěťové nebo bezdrátové zařízení pro přenesení signálu?
Pokud bude ono zařízení umístěné na druhé straně elektroměrovéh o rozvaděče ovládáno vodičem, který splňuje připojovací podmínky, není co řešit. Ovšem dávám jasně za pravdu Honzovi Fraňkovi. 8m v zahradě není žádný problém. Běžně jsme prováděli oddrnování a položení drnů zpět, že nebylo na pažitu nic znát.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|