Pokud ta síť je 100 Mbit, tak případně jako první krok uzemnit zbývající dva páry vodičů. A pokud je tazatel se vztahem k elektrotechnic e, tak velmi užitečné jsou malé elektronické součástky s názvem bleskojistka CG75 za asi 15 kus. Svede až 2.5kA při 10/350. Na jednu linku jsou čtyři, tedy celkem slušných 10kA. Pokud však je elektronika cizí pojem, tak leda koupit od hotovou. Bohužel si musím postěžovat, že ceny u valné většiny výrobků pro ochranu datových sítí jsou předražené. Já vím, testování, atd, ale uvnitř jsou součástky za 100, další 150 krabička, 200 konstrukce a vývoj. Hotová se prodává za 2000,- bohužel. Na LAN síť jsem si přepěťovku provedl sám a ušetřil určitě přes 3 tisíce, je to navěšené na cca 90 metrovém kabelu k sousednímu objektu.
Pan Milan se bohužel mýlí, paralelním připojením bleskojistek CG75 (a ani jiných) k vodičům datového kabelu (UTP, LAN atd.) nic nevyřešil, protože
k aktivaci bleskojistky je nutné, aby napětí na elektrodách dosáhlo hodnoty tzv. zapalovacího napětí a to je dle TP výrobců minimálně několik set
voltů, konkrétně pro GC75 to je cca 600 V. Toto napětí se měří zkušebním napětím s definovanou strmostí náběhu 100 V/us. To znamená, že v časovém intervalu cca 6 us se napětí na bleskojistce a samozřejmě i na chráněných vodičích datového kabelu musí změnit od 0 do cca 600V,
což je pro připojená koncová zařízení "smrtelná" hodnota. A daleko nejhorší případ nastane při vzdáleném úderu blesku, kdy hodnota naindukovaného napětí vůbec nedosáhne hodnoty zapalovací. Pak se na vodičích kabelu objeví napětí řádově desítek až stovek voltů po podobu desítek až stovek us.
Proto je nutné, aby přepěťová ochrana byla vícestupňová, aby byla schopna na výstupu "zlikvidovat" narůstající napětí do doby, než bleskojistka zapálí a převezme hlavní ochranný účinek. O takové ochraně již hovořil ve svém příspěvku pan Hájek.
Přeji pěkný den. Brok, Ž. Brod.