Milan Hudec:
Netěsnost, či porucha kanalizace (mnohdy běžný neřešený neviditelný stav) a určité "splašky" dokážou PVC chráničky a kabelu naleptat.

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Milan Hudec  29.04.2012, 21:26

Netěsnost, či porucha kanalizace (mnohdy běžný neřešený neviditelný stav) a určité "splašky" dokážou PVC chráničky a kabelu naleptat.

Což je stejně pravděpodobné, jako poškození agresivním mutantem krtka a potkana. Pána bych neděsil, návrh je v pořádku.

Milan Hudec:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  29.04.2012, 21:31

Což je stejně pravděpodobné, jako poškození agresivním mutantem krtka a potkana. Pána bych neděsil, návrh je v pořádku.

Nenapadlo by mě to bez informace, kolik moc je mezi námi "mladých" chemiků, a co vše končí v odpadech, kamarád instalatér jistě nekecá o rozežraných rourách.

Petr Doležal:
Pokud by se jednalo o sítě uložené ve veřejných plochách (třeba veřejný chodník před barákem) pak platí ČSN 736005, kdy musí být kabel nn uložen v minimální vodorovné vzdálenosti 50cm od kanalizační přípojky. Je to z praktických důvodů, např. proto, aby se při opravě prasklé kanalizace nepoškodil kabel a nebo pod kanalizací nebylo žádné měkčí podloží (nezhutněný zásyp chráničky).