Lze nahradit kabel AYKY kabelem CYKY?
Tomáš Strigler:
Projektant navrhl rozvod po zahradě kabelem AYKY 5x16 v zemi v chráničce v celkové délce 85 m s odbočkami pro zásuvku po 25, 55 a 85m.
Rozvod je jištěn 25A jističem.
Jelikož kabel AYKY 5x16 nemohu sehnat, lze jej nahradit kabelem CYKY 5x10?
Rozvod bude sloužit pro napájení běžného elektrického zahradního nářadí.
Pavel Horský:
Předpokládám, že na koncích každé odbočky bude rozvaděč s jištěním jednotlivých vývodů (zásuvek). Pak nevidím jediný rozumný důvod k tomu, aby byl použit kabel AYKY-J5x16mm2. Pak stačí AYKY-J4x16mm2 a v jednotlivých rozvodnicích pak provést uzemněný bod rozdělení. Jistě vás to vyjde levněji ;)
Jinak co se sháňky kabelu AYKY-J5x16mm2 týče, jistě že se dá bez problému sehnat, jen je většinou na objednávku. Ale problémem to není.
Milan Hudec:
Nic proti bezpečnosti, ale ten kabel je asi zbytečně silný, pro napájení běžného zahradního náčiní včetně m.pily 2600W v délce cca.100m stačí prodlužka s průřezem 3x2,5.
Lukáš Rotrekl:
Nojo, ale zase je levný... Pokud bych dělal pevný rozvod tak bych dával minimálně CYKY 5x6, možná jen 5x4, ale i ta je někde kolem 50Kč+DPH. AYKY 4x16 jsem kupoval naposledy tuším kolem 22Kč, tak odhaduju že 5x16 bude cca kolem 30. Pak je otázkou jak to bude zakončeno atd....
Má to totiž jedno ALE ! Neznáme místní podmínky!!
Tomáš Strigler:
Ano v každém rozvaděči bude po jedné jednofázové zásuvce s jištěním. Vámi uvděný návrh (4x16), pokud se nepletu, počítá s tím, že bude použito tří proudových chráničů, namísto jednoho hlavního jak je uvedeno v projektu. Čím méně zařízení bude v jednotlivých rozvaděčích tím lépe jelikož zloději dens ukradnou na co příjdpou.