Jakým způsobem zlegalizovat EZS v systému Foxtrot?
Stýskalík Jiří:
Citace: Jan Franěk 08.05.2012, 19:33
Většina výrobců EZS, nově snad PZS (poplachový zabezpečovací systém) nemá problém s propojením k dalším řídícím systémům. Jen firma Jablotron se s tím nějak nedokáže srovnat. Ani jejich novinka v řadě 100, se nedá podle jejich informací propojit k jinému systému (školení mne teprve čeká). Jejich škoda. I z toho důvodu v domech s Foxtrotem montuji především EZS PARADOX.
Potom mohu čidla EZSky používat například i k rozsvěcení světel a podobně.
Ano je to jak uvádí kolega výše. PARADOX je ověřené spojení s PLC Foxtrot. Dále lze ještě doporučit DSC, pro kterou je v MOSAICu podpora knihovnou SecurityLib (komunikace se zabezpečovací ústřednou DSC Power Series PC1616, PC1832 a PC1864).
Miloslav Švábenský:
Jen doplňující informace pracuje se na možnosti připojení ústředny Galaxy. (přes RS232)
Pavel Formáček:
Podle mých zkušeností s makléři požadavek na certifikaci není až zase tak běžný (kromě bank, státních institucí ap.) Problém může spíš nastat v případě požadavku připojení k PCO, které je vyžadováno daleko častěji od pojišťoven než zmiňovaná certifikace. Ačkoli připojení k PCO není problém z pohledu komunikace, provozovatel PCO se může bránit necertifikovan ým systémům.
Jaromír Klaban:
Citace: Miloslav Švábenský 09.05.2012, 15:26
Jen doplňující informace pracuje se na možnosti připojení ústředny Galaxy. (přes RS232)
Potvrzuji slova pana Švábenského. Připojení EZS několika řad Galaxy je hotovo a odzkoušeno.
Bližší informace s odkazem na knihovnu GalaxyLib ke stažení jsou k dispozici zde
Stýskalík Jiří:
Citace: Jaromír Klaban 11.08.2012, 08:49
Potvrzuji slova pana Švábenského. Připojení EZS několika řad Galaxy je hotovo a odzkoušeno.
Bližší informace s odkazem na knihovnu GalaxyLib ke stažení jsou k dispozici zde
Nyni je tedy podpora pro ustredny DSC a Galaxy. Bude prosim v dohledne dobe podpora pro ustredny Paradox?