Jakým způsobem zlegalizovat EZS v systému Foxtrot?
Radek Červený:
To že inteligentní instalace umějí plnohodnotně nahradit i systém EZS není žádné tajemství, ale dodnes jsem neviděl systém, který by měl tuto část EZS certifikovanou . Přitom certifikace je základní podmínka například pro uznání slevy na pojistném nebo pro výplatu škody pojišťovnou.
Celková legislativní problematika je v tom, že výrobce EZS dodá jednoúčelové programovateln é PLC ( ústřednu ) , které je pro tento účel schváleno a certifikováno. Kdežto výrobce otevřeného PLC dodá víceúčelové zařízení, které je otevřené, a už nemá jak tuto certifikaci získat, protože již nemůže ovlivnit činnost programátora.
V praxi tedy lze naprogramovat funkci EZS, jak ale tento systém certifikovat, aby byl legislativně uznán jako plnohodnotný?
Miroslav Minařík:
Citace: Radek Červený 26.04.2012, 13:17
To že inteligentní instalace umějí plnohodnotně nahradit i systém EZS není žádné tajemství, ale dodnes jsem neviděl systém, který by měl tuto část EZS certifikovanou . Přitom certifikace je základní podmínka například pro uznání slevy na pojistném nebo pro výplatu škody pojišťovnou.
Celková legislativní problematika je v tom, že výrobce EZS dodá jednoúčelové programovateln é PLC ( ústřednu ) , které je pro tento účel schváleno a certifikováno. Kdežto výrobce otevřeného PLC dodá víceúčelové zařízení, které je otevřené, a už nemá jak tuto certifikaci získat, protože již nemůže ovlivnit činnost programátora.
V praxi tedy lze naprogramovat funkci EZS, jak ale tento systém certifikovat, aby byl legislativně uznán jako plnohodnotný?
Začal bych slovesem "zlegalizovat". Pokud je EZS provedená Foxtrotem neznamená, že není legální.
Řekněme tedy "certifikovat". Systém EZS musí být uzavřený systém (jak píšeš), který nelze ovlivnit některou další částí téhož systému. To stejné platí pro další systémy, které jsou pod kontrolou konkrétního dodavatele programátora.
Proto jsem se v jiném vlákně ptal, zda Foxtrot umí přes nějaký interface komunikovat s certifikovanou EZS aniž by ztratila status uzavřenosti.
SMILEK:
Dnes už není potřeba se honit za certifikací, ani provozovat dva oddělené světy.
Hned několik velkých výrobců dodává ke svým EZS rozhraní, přes které je možné z Foxtrotu nejen zastřežit či odstřežit (a to zcela či částečně), ale třeba i číst aktuální stavy smyček, či napájení. Takže programátor Foxtrotu má EZS jako na dlani a může ji plnohodnotně zaintegrovat do jednoho ovládacího rozhraní, nebo např. využívat signálů čidel EZS k vlastním potřebám. :)
Jindra_K:
Foxtrot funkčně běžnou EZS obsáhne (připojení detektorů, přístup, vlastní funkce atd...), ale nenahrazuje certifikovanou EZS.
Pro instalace, kde je požadována certifikovaná EZS, je k dispozici postupně se rozšiřující seznam výrobců EZS, pro které je k dispozici SW podpora pro integraci - tak jak popsal Pavel Smílek.
Příklady připojení jsou v příslušných dokumentacích, aktuální stav a případné požadavky nejlépe řešit dotazem.
Jan Franěk:
Většina výrobců EZS, nově snad PZS (poplachový zabezpečovací systém) nemá problém s propojením k dalším řídícím systémům. Jen firma Jablotron se s tím nějak nedokáže srovnat. Ani jejich novinka v řadě 100, se nedá podle jejich informací propojit k jinému systému (školení mne teprve čeká). Jejich škoda. I z toho důvodu v domech s Foxtrotem montuji především EZS PARADOX.
Potom mohu čidla EZSky používat například i k rozsvěcení světel a podobně.