...Servisák mi řekl, že by se mohlo jednat o bludné proudy a ať vše pospojuji zemněním (expanzomat, měděné rozvody topení, kotel, zásobník TUV, plynovodní potrubí apod.) a připojím v nejbližší zásuvce na ochranný kolík....
Jsem zastáncem toho, že je třeba nejprve něco prokázat, nejlépe seriozním měřením, a až pak navrhovat řešení podle výsledku!
Máte hlavní ochranné pospojování?
Pokud ne, spojením "na ochranný kolík nejbližší zásuvky" si můžete přidělat ještě nějakou starost.
Pokud máte správně provedené HOP v domu, je otázkou, jestli to spojené podle servisáka něco vyřeší, pokud nevíte, co se tam děje, za jistých okolností byste si tam mohl udělat nějakou zemní smyčku, která by problém mohla i zhoršit.
Takže já bych doporučoval revizáka nebo dobře vybaveného elektrikáře, prozkoumat, proměřit a až podle výsledku hledat řešení...