Jak řešit nevyhovující selektivitu u RD?
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Milan Illek 21.04.2012, 22:41
Mohl byste tedy uvést princip, jak omezí jistič zkratový proud?
Jističe obvykle zkratový proud neomezí (ty instalační). Pouze zkrátí dobu jeho působení.
Fuk Tomáš:
Citace: Milan Illek 21.04.2012, 22:58
Proto se jističe obecně považují za prvek neomezující zkratový proud.
S tou drobnou výhradou, že např. jističem 6A o impedanci 0,03 Ohm v obvodu 230V zkratový proud 10 kA neprocpete, ani kdybyste se na hlavu postavil :D
Jirka Š. Svejkovský:
Pro 6A jednoho nejmenovaného českého výrobce uvádí katalog 26 mOhm. Zkratový proud mi vychází 8,8kA. To se dost nebezpečně blíží 10kA. Jističem 16A teoreticky protlačím až 30kA.
Myslím, že jsme se od původního dotazu dostali někam dost jinam.
Milan Hudec:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 22.04.2012, 10:36
Pro 6A jednoho nejmenovaného českého výrobce uvádí katalog 26 mOhm. Zkratový proud mi vychází 8,8kA. To se dost nebezpečně blíží 10kA. Jističem 16A teoreticky protlačím až 30kA.
Myslím, že jsme se od původního dotazu dostali někam dost jinam.
To bych ale musel bydlet přímo v elektrárně :)
Každopádně, nevím, zda jste kdo postřehl sice nepatrnou, ale velmi podstatnou změnu čl.434.2 normy starší čl.434.1 normy nové.
Ještě by mne zajímalo, čím kdo měříte impedance pod jmenovité hodnoty přístrojů (pokud se dobře pamatuji, tak Eurotest a Profitest 0,1Ohmu, Eurotesty nové generace dokonce 0,25)
Jiří Schwarz:
Citace: Milan Hudec 22.04.2012, 11:35
To bych ale musel bydlet přímo v elektrárně :)
...
Vím minimálně o 2 lokalitách, kde mi shodně Eurotest i Zerotest dokázal "naměřit" impedanci smyčky "NULA".
Otázkou je serioznost a přesnost měření, ale i za jističem 16A řady 10kA byla smyčka se zkratovým proudem teoreticky na hranici 10kA nebo mírně nad.