Ako zadať vzdialenosť "L" pri výpočte dostatočnej vzdialenosti svodů?

(1/4) > >>

Dušan Baláž:
Nemala by sa vzdialenosť  L  počítať až k predpokladaném u najhoršiemu miestu úderu blesku, to znamená po zvode až do polovice hrebeňa  - pri 4 zvodoch v rohoch a vnútorných rozvodoch pod hrebeňom?
Výrazne by tým stúpla dostatočná vzdialenosť a vyriešili by to asi len ďaľšie dva zvody v strede - je to tak?

Pavel Horský:
Ale vždyť se tak počítá.

Dušan Baláž:
Z obrázku (softvérová príloha Kníšky o ochrane pred bleskom) to nie je úplne jasné - akoby to bolo len po hrebeň.
Takže mierna komplikácia situácie  :)

Lukáš Rotrekl:
Ne je to v podstatě od toho co svod opustí základový zemnič (tyčový zemnič) a vzdálenost "s" narůstá se vzdáleností od něj. Neboli v tomto případě by měla být největší v prostřed mezi svody.

Juraj Rojko:
S tím vám mohu poradit. Obraťte se na firmu INDELEC CZ, ta to umí spočítat tak, aby žádné komplikace nebyly. Nejdřív se vhodně zvolí délka L a pak se udělá malé kouzlo při výpočtu vzdálenosti v pevném materiálu. V příloze máte příklad takového výpočtu pro 6ti patrový dům. A nebojte se, všechno bude v pořádku, tento výpočet bude součástí projektu, na který vám pak zajistí podpis a razítko autorizovaného inženýra.