Je dostačující kabel 3x4 z elektroměrového rozvaděče ?
Petr Robur:
Budu instalovat nové měření pro zahrady.
Elektroměrový rozvaděč je vydrátován kabely CU 6mm do svorek pod plombovatelným krytem.
Může být za elektroměrem do svorek napojen kabel 3x4mm a rozdělena síť na TN-S?
Vzdálenost 50m, jistič 16A.
Jirka Š. Svejkovský:
Výkonově stačí bohatě, úbytek na kabelu bude 3,4%, takže bude stačit taky (kabel 2,5 bude mít >5%, takže nevyjde). Rozdělení na TN-S v ER je správná volba. Nezapomeňte na ochranu kabelu.
Jiří Schwarz:
Ano, ale...
- předpokládám, že je to "v mědi"
- i když "vyjde smyčka", proudový chránič bych viděl jako jistotu na všechny okruhy
- 50 m je už dost a vzhledem k prostředí bych za rozumné považoval kvalitní přizemnění
josef111:
Proč nedáte 6mm, jaký je cen. rozdíl? v budoucnu budete litovat :'(
Milan Hudec:
Určitě bych přemýšlel o přechodu do TT, či rozdělení PEN až po oněch 50m (do toho místa bych šel m+z/ž coby paralelní PEN a to navzdory normám)