Jaké jsou vaše zkušenosti s datovými rozvody společnosti CentroNet?
likaze:
Společnost CentroNet instaluje datové rozvody pomocí slaboproudých kabelů typu UTTP v panelových domech tím způsobem, že je umístuje v souběhu se silnoproudým stoupacím vedením. Souběh je v tomto případě v délce devíti pater tj cca 20 m, u bytů ve vrchních patrech. Vzhledem k nedostatku místa v průchodech mezi patry a v elektroměrných rozvaděčích na společné chodbě, je datový kabel přímo v kontaktu se silnoproudým kabelem. V některých patrech jsem si všiml, že byl-li datový kabel delší leží například na horním elektroměru. V každém patře je na datovém kabelu rozbočovač pro odbočky k jednotlivým bytům a kabel dále vede až do obýváku k televiznímu přijímači (v mém případě). Od elektroměrného rozvaděče do bytu je datový kabel veden v liště (KOPOS), která je přišroubována na lištu (KOPOS) se silnoproudým vedením pro osvětlení chodby.
Vynechám estetickou stránku a ptám se, jaký je váš názor jako odborníků na technické provedení ?
Panelák je asi z roku 1982 s původními rozvody AYKY kabelem v TN-C. Ochrana proti přepětí samozřejmě není.
Podle společnosti je vše vpořádku.
Pavel Haral:
V pořádku to samozřejmě není, o tom ani není nutné diskutovat.
Nicméně provedení je zcela odpovídající většině lokálních ISP a sousedských sdružení (kde to navíc tahají sami nájemníci a nedohledáte odpovědnou osobu) - u kterých je požadavek na cenu instalace blízkou 0,-
Zkuste po provozovateli (zde je jasný, jinde ho ani nedohledáte - viz sousedská sdružení) požadovat RZ. Ovšem tady jsem se už i potkal s reakcí ve formě papíru s kulatým razítkem a vysvětlení, že UTP kabel není VTZ a tak na něm není co revidovat.
Pak zbývá jen počkat na pravidelnou revizi stoupačky (nebo si vyžádat mimořádnou), kde to RT jistě uvede jako závadu. Varuji ale před svévolným stříháním a demontáží přímo RT - často se po odstranění kabely brzo objeví znovu, zvlášť když si ISP zaváže domovníka/domovní samosprávu jejich bezplatným připojením atd.
Jako perličku dodám, že na mnoha sídlištích po celé ČR jsem už potkal stejným způsobem natahané kolaxy UPC kde se F-F spojka klimbala pár cm od odbočovací stoupačkové svorkovnice atd. Nicméně kryty neměřené části originálně zaplombované od distributora el. a poslední RZ stoupaček bez závad .
Daniel Hudzík:
Dokial vam pri revizii stupacky po otvoreni dveri nepadne na hlavu switch spolocne so zasuvkou a napajacim adapterom, je to stale v "norme" panelakovych ISP.
Jan Alin:
Ano, je to běžné. U nás to máme provedeno podobně i když byla vidět snaha o oddálení. Malinko bych dotaz doplnil. Jak v takovém případě, kdy je v paneláku jen plná stoupačka staré silové elektriky, datové rozvody provést aby to bylo dle norem, jedná se mi hlavně o předpisy pro datovou část.
Jiří Schwarz:
Citace: Pavel Haral 13.04.2012, 23:00
...
Jako perličku dodám, že na mnoha sídlištích po celé ČR jsem už potkal stejným způsobem natahané kolaxy UPC kde se F-F spojka klimbala pár cm od odbočovací stoupačkové svorkovnice atd. Nicméně kryty neměřené části originálně zaplombované od distributora el. a poslední RZ stoupaček bez závad .
mohu se zeptat co to je KOLAXY?