Je možný souběh zemnícího pásku a datových kabelů?

(1/2) > >>

Filip Výmola:
Dnes při průchodu městem jsem si všiml zajímavé věci. Firma pokládala do země datové kabely. Na tom by nebylo nic zvláštního. Věc, která mě zarazila, byla ta, že "prostup" do budovy byl udělaný hned vedle hromosvodu, což mi přišlo divné. Ještě víc mě zarazilo položení zemnícího FeZn pásku do výkopu souběžně s datovými kabely bez jakékoliv přepážky nebo něčeho podobného. Je takové uložení správné?

Jiří Schwarz:
Jak vidíte, možné to je... :'(
Jiná otázka je jaká to přináší rizika a jestli si toho je investor vědom.

Daniel Hudzík:
Mozne to je /nakolko ste to videli :) /.. ale firma bude velmi prekvapena, ake "toky" sa im mozu v tom vedeni objavit.

Václav 3:
Dá se říct, že někdo nemyslel a někdo se na to ani nepodíval. Tohle by se nemělo stávat, ovšem je také pravda, že ono do těch chodníků a silnic je už problém něco přidat, protože je toho tam už tolik, že dodržet předepsané a bezpečné vzdálenosti někdy nelze a jiná opatření se zase zdají investorovi moc drahá.

IM:
ČSN 33 2000-5-54 ed. 2
Jsou-li zemniče kladeny do kabelových rýh, ukládají se na dno výkopu, a to nejméně 10 cm pod kabel nebo vedle kabelu.