Nemáte tip na podpěru vedení hromosvodu s výškou 100mm ?

(1/1)

René Damek:
Hledám náhradu za obtížně dostupné litinové podpěry vedení hromosvodu PV21-lit. s výškou 100mm pro pokládku na hořlavou střešní krytinu.
V obchodech nabízené betonové nebo štěrkové PV21 nesplňují výšku a jiné podpěry k položení jsem nenašel.

Jan Hájek:
Proč 100 mm ?

René Damek:
Vycházím z toho, že je to budova snad 30-40 stará, střecha lepenková.
Revize hromosvodu jsou prováděné dle ČSN 33 1390, ta uvádí min. výšku 100mm pro hořlavé povrchy.
Stávající podpěry mají také 100mm a několik jich chci vyměnit.

EDIT:
Právě jsem našel ČSN34 1390 změna 4, kde se pro článek 71 uvádí jako doporučující vzdálenost 5 cm pro vodorovné střechy při případném změnšení vzdáleností podpěr. Takže je problém vyřešen.
 (poklona)  panu Hájkovi, že mne donutil k zamyšlení.