martinknizek1:
Moderátor: "Rozběh 3f motoru - lze použít jeden stykač pro přepnutí Y/D?" není česká tázací věta!











Ohledně rozběhu 3f motoru(3x400V) na síti 3f(3x400V) lze použít jen jeden stykač při přepínání rozběhu - "Y" na "D" za předpokladu kdy na vstupu je jednoduchý 3f vypínač?
Jde mi o to, zda stykač, nemá příliš krátký čas přepnutí při svém přepnutí, nebo zda nějaký kontakt není na krátký okamžik spojen jinak než by měl teoreticky být.

Jiří Schwarz:
To je přesně ono - někdy to přepne a někdy to "vytáhne trochu delší oblouk",  rána a tma.
Na obrázku to vypadá zajímavě, ale v praxi to není ideální řešení

martinknizek1:
Díky za radu z praxe...Toho jsem se obával

Zdenek2752:
Doufám že se ptáte jen jestli by to tak teoreticky šlo. Nicméně nevím jak byste chtěl realizovat propojení vinutí do Y a D jedním stykačem. Na propojky je potřeba minimálně 5 kontaktů (3 + 2) a stykače pokud vím, tak mají maximálně 4 silové kontakty, s možností volit zapínací a rozpínací.

Na jednom starém stroji ze Zlína byl rozběh realizován dvěma stykači. Tři fáze natvrdo, hned za hlavním vypínačem na motor, a stykače dělaly propojky. Toto zapojení neobhajuji.

Při dnešních možnostech ve výběru přístrojů je jednoznačně nejvhodnější volba použít 3 stykače a speciální časové relé určené pro rozběh Y D.

Jirka Š. Svejkovský:
Kontakty D a kontakty Y se nesmí potkat, jinak vytvoří zkrat. Je dobré oba stykače blokovat elektricky (rozpínacími kontakty a/nebo použít časové relé s definovanou prodlevou) nebo ještě lépe mechanicky. Jinak budete chodit nahazovat spouštěč nebo měnit pojistky.