Jakým typem kabelu mohu připojit ovládané zařízení systémem EPS?

(1/2) > >>

Josef Holčák:
V které normě najdu jakým typem kabelu musím připojit ovládané zařízení systémem EPS?

Jedná se mi o normu platnou v roce 2008. Nejde o novou, ale o starší instalaci.

Jiří Schwarz:
Nejprve je třeba specifikovat o jaké zařízení se jedná - napětí, proud, množství funkcí a z toho plynoucí požadavek na počet a průřez vodičů.

Pak je třeba specifikovat kudy to povede, jestli to je "součást PBZ",  podle toho se mění požadavek na uložení a odolnost kabelu proti ohni...

Problematika požárně bezpečnostních zařízení je dost složitá a je trochu riziko radit "na dálku, od stolu"...

Josef Holčák:
Jedná se o výstup, který odpíná zásuvku pro ozvučení. Je to provedeno tak, že vedle rozvaděče nn je nehořlavá krabice, kde je zakončen výstup EPS. Z nehořlavé krabice je veden kabel do rozvaděče, kde je tento kabel zapojen na relé 24V. Toto relé ovládá zásuvku 230V. Potřebuji informaci jaký kabel mohl být v roce 2007/8 použít jako propoj z keramické krabice do rozvaděče. Na výstupu je v době klidu ( stav bez požáru ) 24 V DC. Při požáru je výstup bez napětí.

Daniel Hudzík:
Bezne sa na tieto ucely pouziva kabel JE-H(St)-H n x 2 x 0,8mm

ale najlepsie sa to da posudit iba na mieste

Lukáš Rotrekl:
řešil jsem toto teď s projektantem EPS na Nové Karolíně v Ostravě pro jeden z krámků. Odpověd byla, že se jedná o vedení **** (nepamatuju si rozdělují na **** a xxxx a prostě mě to teď vypadlo) a musí být provedeno s EI vč. trasy....