Je nezapojený ochranný kolik v 3F zástrčke ohrozenie bezpečnosti?

(1/2) > >>

Juraj Hámorský:
Známy kúpil novú pásovu rezačku. Na nej bol privodný kábel po novom 5 kolikov. Potreboval ale 4 kolikovu, tak to rozšroboval a zistil že tam chýba piaty vodič PE.
Je to normálne?

Vít Rotrekl:
Jste si jistý, že to byl vodič PE a ne N? Řezačka by teoreticky vodič N nemusela potřebovat. Tudíž pokud jste se nespletl, tak by to bylo OK. Pokud jste si jistý, tak můžete výdobci/prodejci něco pěkného říci. Možná by se to dalo se to dalo považovat za trestný čin Obecné ohrožení.

František Šohajda:
Chce si to zopakovat co jsou to TN-C a TN-C-S  sítě !
A zapojení motoru !! (dance)
Pak člověk dojde na zajímavé závěry !

Milan Hudec:
Hlavně bych se podíval, zda není spotřebič ve II. třídě izolace, jednou jsem se v tomto již nachytal :)

Michal Slabý:
Je potřeba se podívat do návodu od výrobce. Měla by tam být značka CE, jestli to není made in ..... Tím, že to rozebral přišel o záruku, tak je potřeba s tím počítat.