Autor Téma: Proč použít kabel CYKY pro přívod pro RD?  (Přečteno 38007 krát)
martin1987
« kdy: 22.03.2012, 10:40 »


Při rekonstrukci el. instalace v RD dochází k přesunutí elektroměru mimo dům na hranici pozemku.
Vzdálenost mezi domovním a elektroměrovým rozvaděčem je cca 40m.
Předpokládané jištění přívodu je 32A, maximálně 40A char. B.
Je možné pro takovýto přívod použit kabel AYKY 4B x 16?
Elektrikář chce použít CYKY 4B x 10 což vychází 2x draž.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #1 kdy: 22.03.2012, 12:10 »

Jasné. váš elektrikář ví, že se 16mm2 zapojuje o dost hůř, než ona desítka. Vaše peníze mu jsou celkem ukradené, to přece platíte vy a ne on. Můžete v klidu trvat na kabelu AYKY-J4x16mm2. Neznám jediný důvod, proč by se tento kabel nedal použít. Pokud se to panu elektrikáři nelíbí, ať vám dodá měď v ceně hliníku  Mrknutí  Smích
Čím si obhajoval tu měď?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
martin1987
« Odpověď #2 kdy: 22.03.2012, 12:14 »

Děkuji za reakci. Měď obhajoval pravě snadnější manipulací a tím, že se s časem neuvolňuje a není potřeba ji dotahovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #3 kdy: 22.03.2012, 12:42 »

No to je přesně ono. Tak vy kvůli jeho pohodičce zaplatíte o dost více peněz? A s tím dotahováním to zase není až tak horké. Troufám si říct, že když se spoje provedou a dotáhnou tak jak se sluší a patří, pak se s nějakým dotahováním nemusíte zaobírat. Stejně si na toto po letech ani nevzpomenete, leda že by jste byl jeden z mála a nechával si pravidelně po pěti letech udělat periodickou revizi elektroinstala ce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Václav 3
« Odpověď #4 kdy: 22.03.2012, 12:46 »

Pokud nebude použit elměrný rozvaděč, který má výstupní svorky, může být problém s rozvodným závodem, obvykle chtějí elměr zapojený měděnými vodiči.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #5 kdy: 22.03.2012, 12:50 »

Cena CYKY 4x10 mi vychází 3x vyšší než AYKY 4x16. Takže když si připočítá ztíženou manipulaci s Al, pořád by mohla být cena poloviční...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 22.03.2012, 12:53 »

Prave kvoli problemom s tecenim hlinika a nutnostou dotahovania spojov je dnes minimalny povoleny prierez 16mm2. Tam ziadne problemy s dotahovanim (pokial su spoje na prvy raz prevedene kvalitne a pri pouziti svoriek urcenych pre Al) nikdy mat nebudete.

A manipulacia s kablom 4x16 nie je nic neprekonatelne . Nech si Vas elektrikar skusi 3x240 + 120 a uvidi co je to zla manipulacia.

Nie je ziaden dovod pouzit v tomto konkretnom pripade med. Ak ho Vas elektrikar vidi, nech ho zdovodni konkretnym clankom normy ci vypoctom.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
martin1987
« Odpověď #7 kdy: 22.03.2012, 13:01 »

Pokud nebude použit elměrný rozvaděč, který má výstupní svorky, může být problém s rozvodným závodem, obvykle chtějí elměr zapojený měděnými vodiči.

Je to Severní Morava, takže ČEZ... Svorka v elměr. rozvaděči by šla dodat, nebo se jsem na omylu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 22.03.2012, 13:03 »

Je to Severní Morava, takže ČEZ... Svorka v elměr. rozvaděči by šla dodat, nebo se jsem na omylu?
Dorobit nie (je to vyrobok) ale je mozne dat si vyrobit RE s vystupnymi svorkami
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
martin1987
« Odpověď #9 kdy: 22.03.2012, 13:06 »

Dorobit nie (je to vyrobok) ale je mozne dat si vyrobit RE s vystupnymi svorkami

Rozumím
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 22.03.2012, 13:52 »

Každý elektroměrový rozvaděč má osazeny výstupní svorky. Tedy pokud je to nějaký hotový výrobek např ER212 od ESTA Ivančice, DCK Holoubkov...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
martin1987
« Odpověď #11 kdy: 22.03.2012, 14:08 »

Děkují vám za odpovědi. Ještě by mně zajímalo čím je upravený typ a průřez kabelu mezi venkovním vedením a RE. Vzdálenost od nejbližšího sloupu je 50m. Pojistky musí byt na sloupu nebo mohou být součásti pilíře. Je to někde vyspecifikován o?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 22.03.2012, 14:30 »

Prave kvoli problemom s tecenim hlinika a nutnostou dotahovania spojov je dnes minimalny povoleny prierez 16mm2. Tam ziadne problemy s dotahovanim (pokial su spoje na prvy raz prevedene kvalitne a pri pouziti svoriek urcenych pre Al) nikdy mat nebudete.

A manipulacia s kablom 4x16 nie je nic neprekonatelne . Nech si Vas elektrikar skusi 3x240 + 120 a uvidi co je to zla manipulacia.

Nie je ziaden dovod pouzit v tomto konkretnom pripade med. Ak ho Vas elektrikar vidi, nech ho zdovodni konkretnym clankom normy ci vypoctom.
Kolego, dnes Al již od desítky Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 22.03.2012, 15:01 »

Kolego, dnes Al již od desítky Úsměv
Ovšem pouze na svorky určené pro Al desítku.  podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 22.03.2012, 15:07 »

Děkují vám za odpovědi. Ještě by mně zajímalo čím je upravený typ a průřez kabelu mezi venkovním vedením a RE. Vzdálenost od nejbližšího sloupu je 50m. Pojistky musí byt na sloupu nebo mohou být součásti pilíře. Je to někde vyspecifikován o?

Připojovacími podmínkami vašeho distributora. Pojistky budou muset být na sloupu ze kterého budete napojen. A dál je to otázko toho jakým způsobem bude ta přípojka provedena....
A teď oblíbená otázka tohoto portálu: Co na to říká projekt?

 Ještě se vrátím k původnímu tématu. Pokud by to mělo být daleko od trafačky, tak bych byl raději pro měď, aby tam vyšla nějaká impedace smyčky a aby nebyl případně velký ´úbytek napětí. Ale jsme zase u toho projektu. Projektant by měl vědět co naprojektoval a proč to tam naprojektoval.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Petr M
« Odpověď #15 kdy: 22.03.2012, 15:37 »

Děkují vám za odpovědi. Ještě by mně zajímalo čím je upravený typ a průřez kabelu mezi venkovním vedením a RE. Vzdálenost od nejbližšího sloupu je 50m. Pojistky musí byt na sloupu nebo mohou být součásti pilíře. Je to někde vyspecifikován o?

Upravený je, jak už bylo řečeno, v projektu a připojovacích podmínkách.

Ono záleží i co na tom sloupu vede a jaký svorky udou použity - spojit natvrdo AlFe lano a CYKY není zrovna nejlepší volba...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #16 kdy: 22.03.2012, 18:48 »

Martin1987 není vůbec hloupý. Vycucává z nás info a to velice úspěšně. Tak na co by dělal projekt, když mu tu blbci poradíme? On bude velice spokojený a projektanti budou bez práce. Taky dobrý.

Pak se nedivím, že je tu tolik k vidění výše zmiňovaná otázka "A co na to říká projekt?"

Sami si pod sebou řežeme větev. Tak si kolikrát říkám, že jsem opravdu ukázkový VŮL  Zlej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #17 kdy: 22.03.2012, 19:38 »

A co na to revizní technik? Neměl by konstatovat porušení stavebního zákona? A co stavební úřad? Nebude chtít vidět DSPS? A co na to Jan Tleskač?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jaké kabely budou potřeba k rekonstrukci bytu?
 Existuji podomítkové kabely?
 Jaký typ kabelu použít pro přívodní vedení kůlny v zemi?
 Je možné že poškozená izolace kabelu způsobuje odběr proudu?
 Opravdu se nesmí CYKY kabel používat do lišt?
 Aký je najnižší dovolený silový prierez, ktorý je možné uložiť do zeme?
 Je CYKYLo v trubce přijatelný?
 Je přípustná instalace flexibilními kabely s gumovou izolací?
 Jaký byste mi doporučili přívodní kabel pro bytovou rozvodnici?
 Aké použiť káble v spoločných priestoroch v novostavbe obytného domu.
 Mohu použít na realizaci přípojky rodinného domu lanový CU kabel?
 Jak správně prodloužit kabel 220 (230V) v zemi ?
 Kdy mám použít kabel CYKY a kdy CYKYLO?
 Je možné použiť H05VV-F (CYSY) s prierezom 0.75 pre izbový termostat?
 Jaký kabel mám použít pro napájení RD, z hlediska dostatečného dimenzování?
 Jaký typ kabelu mám použít k napájení zahradní pergoly a bazénu?
 Môžem použiť káble CYKY na stenu v kúpelke pod sadrokartonom?
 Je spojení kabelu CYKY 3x2,5 a CYKYlo 3x1,5 bez doplnění jističe povolené?
 Jaký kabel mám zvolit pro zemní vedení od ER do RD?
 Jaký je mimo tvar průřezu rozdíl mezi CYKYLo a CYKY?
 Je vhodný kabel s označením LKM-HF 3G1,5mm pre sv. obvod v rod. dome?
 Je možné spojenie kablov CYKY 5Cx1,5 a CYKY 5Cx2,5 paralelne?
 Existuje kabel sdružující silový kabel s ovládacím v jednom kabelu?
 Jaké je oznaceni stineneho elektrickeho kabelu?
 Jaký je rozdíl v kabelu třeba CYKY 4Bx10 a CYKY J4x10?
 Jak dlouhý muže být kabel CYKY 3x1.5mm2?
  Podľa akej logiky sa dá zistiť, či označenie káble znamená plochu, či prurez?
 Pomůžete mi někdo s vysvětlením písmenného označení kabelů?
 Mohu použít kabel CYSY do země?
 Je možno použít CYKY-J 3x2,5 pro rozvod 1f 230V v zás.rozvodech anebo CYKYLo?
 Do jakého celkového výkonu mohu použít kabel CYKY3Cx1,5?
 Jaký zvolit průřez žil v kabelu pro halogenové osvětlení u bazénu?
 Přenese 2,5mm^2 ohebný kabel 800V?
 Je vhodné použití kabelu CYSY v omítce?
 Kde sehnat opletené kabely na výměnu původních ve starožitném lustru?
 Jaký použít typ kabelu pro přípojku domu pro uložení do země ?
 Jaké kabely použít na stoupačky činžovního domu?
 Aké su možnosti nápravy zámeny CYKY-J za CYKY-O od vypínača k svetlu?
 Jaký kabel potřebuji pro přípojku s hodnotou hlavního jističe je 3x25A?
 Čím nahradiť kábel CYKY-4C?
 Je možné použiť v zemi kábel N2XH-J 5×10?
 Mohu použít kabel CYKY J 5x10 (motaný z drátků)?
 Može byť použitý tienený kábel na elektroinštaláciu?
 Jaké kabely zvolit pro rekonstrukci bytu?
 Lze nahradit kabel AYKY kabelem CYKY?
 Na čo sa používa CYKY kábel ZŽ-ZŽ-M ?
 je možné použít smršťovací spojku k napojení plochého a kulatého kabelu?
 Jaký přívodní kabel zvolit pro bytový dům se 14 byty?
 Lze použít pro rozvody kabel CYKY 3Bx2,5?
 Může vést k vypínači kabel CYKY a od vypínače ke světlu CYKYLo?
 Jaký kabel použít ke světlu mezi prkny na stropě ?
 Lze použít na zásuvkový okruh kabel CYSY 3x2,5?
 Nevíte cenu ohebného CY kabelu 4x25?
 Lze použít kabel CGSG 3x2,5 pro domovní instalaci?
 Na co mohu použít kabel CYKY-0 3x1,5?
 Je kábel N2XH-J 3x2,5 vhodny na uloženie na drevo ?
 Lze nějakým způsobem využít do rekonstruované instalace V TN-S kabel CYKY 4x4J?
 Stárne izolace na kabelu CYKY vlivem povětrnostních vlivů?
 Je nový kabel lepší, než starší, který má o 50% větší průřez kabelu s izolací?
 Jaký typ kabelu lze použít do drátěného žlabu?