Vrátil by som sa k pôvodnej otázke.
Autor píše:
Hlavní jistič je 25A, v bytě mám 2* 10A, 3* 16A.
Do bytov sa štandardne nedávali 3-fázové prívody, pokiaľ tam bol zavedený plyn.
Pretože je indukčná varná doska určite 4-platničková, jej príkon je v rozsahu 3,6 - 7,2 kW (ja typujem 7,2kW).
Týmto sa dostáva autor otázky do stavu, kedy mu doplnenie bytovej rozvodnice o ďalší istič nepomôže.
Musí zažiadať energetiku o zmenu jednofázovej prípojky na trojfázovú, so všetkým čo s tým súvisí: žiadosť, projekt, realizácia, revízia a až potom varenie.
A popri tom môže požiadať elektrikára o výmenu bytového rozvádzača za nový. Pretože sa mu pravdepodobne do toho súčasného nový trojfázový istič nezmestí.