Jde použít jistič pro stejnosměrný proud do obvodů střídavého proudu?

(1/3) > >>

Petr Mestl:
Omylem jsem zapojil jistič pro stejnosměrný proud OEZ MINIA LPN-DC C20 do obvodů střídavého proudu. Zajímalo by mě, jaká bude jeho vypínací schopnost při rozběhu motorové zátěže, tedy bude-li vypínat dříve nebo později než jistič LPN-AC. Také by zajímalo, jestli bude daný okruh dostatečně jistit proti přetížení a zkratu. Na vině byly zapomenuté brýle a minipísmenové značení LPN-DC. Minipísmo=MINIA.

Oliver Mička:
No neni som si istý ale u ističov DC sa vyžaduje dodržanie presnej polarity.. Tak neviem aby vám to nerobilo problémy s jednocetným usmernením.

Nebolo by lepšie vrátit LPN-DC za klasicky LPN-AC ?

Jiří Schwarz:
Chce to kouknout do katalogového listu nebo se zeptat výrobce.
DC jističe mají upravenu zhášecí komoru, OEZ patří k výrobcům, kteří používají permanentní magnety k "nasměrování" oblouku do zhášecí komory, takže s jednou půlvlnou vám to pomůže, druhou to zhorší...
Také je dobré kouknout pro jaké je jistič určen maximální napětí.
Pro AC rozvod v TN sítí by měl být dimenzován na sdružené napětí (co kdyby došlo k mezifázovému zkratu, třeba skoba ve zdi... (zle)

Jaromír Urbanec:
když už jste na to přišel druhý den s brýlemi, bylo by asi vhodné nějakým úzkým šroubovákem nebo nožem to zatracené D znečitelnit, bude-li to dělat problémy s vypínáním, tak se vymění za jiný, ale v rámci opravy - tudíž za peníze. Pro příště by bylo dobré postup obrátit - pracovat v brýlích a kontrolovat bez nich. (dance)

Záhyna Lubomír:
Čistě teoreticky - problém bude u elektromagnetu nadproudové (zkratové) spouště - ta je spočítána pro DC napětí a ne pro AC. Pak jste zřejmě s In úplně někde jinde.