Kde lze dohledat, od kdy se přešlo z 220V na 230V (380V/400V)?

(1/2) > >>

Kamil Novák:
Kde lze dohledat, od kdy se přešlo z 220V na 230V (380V/400V)?

Miroslav Minařík:
Citace: Kamil Novák  15.03.2012, 05:03

Kde lze dohledat, od kdy se přešlo z 220V na 230V (380V/400V)?

To má souvislost s výměnou úsekových transformátorů u energetik. Tedy u nich. Už jsem si říkal, že bychom to mohli vypátrat. To je už více,než deset let, že?

Václav 3:
Úředně bylo zavedeno 230/400V od 1. ledna 1993 a to s tolerancí -12%,  +6%,  která platila do 31. prosince 1995 a po zbytek přechodho období -10% +6%. Od 1. ledna 2003 by mělo být síť. napětí 230/400V s tolerancí -10%,  +10%. Informace převzata z publikace Ing. František Popolanský Jmenovitá napětí, vydavatelství STRO-M.

Od 1. dubna 1993 platí ČSN IEC 38, která je překladem šestého vydání IEC 38 z r. 1983  s národními doplňky. Ke stejnému datu byla zrušena ČSN 340035 s tím, že tolerance napětí jsou zahrnuta v normě jmenovitých napětí.

P.S. Distribuční transformátory se příliš nevyměňují, sám tehdejší výrobce (BEZ Bratislava) doporučoval použití transformátorů s převodem vn/400V, použití traf s převodem vn/415V bylo doporučeno poze na koncích dlouhých vedení vn.

Miroslav Minařík:
Citace: Václav 3  15.03.2012, 07:29


P.S. Distribuční transformátory se příliš nevyměňují, sám tehdejší výrobce (BEZ Bratislava) doporučoval použití transformátorů s převodem vn/400V, použití traf s převodem vn/415V bylo doporučeno poze na koncích dlouhých vedení vn.


Technicky to bylo provedo právě změnou poměru transformované ho napětí. Já tenkrát neudělal záznam :-(

Václav 3:
Pokud bylo třeba, byla provedena změna primárních odboček na DT o jeden až dva stupně (po 2,5%),  na mnoha místech se nedělalo a dodnes nedělá nic, což závisí hlavně na místních poměrech v síti nn. 