Jak "vykrývat" špičky v odběru el. energie?
halik:
Citace: Martin Klobus 12.03.2012, 23:32
V našem podniku nastala situace kdy jsme už na horní hranici nasmlouvaného max. příkonu pro odběrné místo, tj 400 kW.
Nainstalovaná regulace odběru nám již skoro permanentně odpojuje stroje, které jsou do ní zařazeny.
ČEZ Distribuce nám již další navýšení příkonu neschválil, neboť stav sítě nedovoluje, atd.
Majitel naší firmy si vzal do hlavy, že se vše vyřeší zakoupením záložního diesel agregátu, který se jednoduše připojí do stávajících rozvodů.
Kde bych mohl sehnat relevantní informace o tom, co a jak se má koupit/nainstalovat, aby se " vykryly" špičkové odběry - cca 75kW, aniž by nám regulace odpojila vše, co nám produkuje zisk?
Za případnou radu/odkaz budu velice vděčný.
Za svou mnohaletou praxi jsem nezažil, aby bylo zákazníkovi-odběratelovi natvrdo (=nedostatek kapacity zařízení pro distribuci) odmítnuto navýšení rez. příkonu. Vždy se mu navýšení povolilo, byť tedy bylo podmíněno např. posílením vedení 22kV, výstavbou nové trafostanice, výstavbou nového 22kV vedení, apd. zkrátka úpravami v DS. Natvrdo to odmítnout, to si z techniků distributora, nikdo nikdy nedovolil - aspoň u odběrů ne (zdroje jsou něco jiného).
Mohu se zeptat, v které oblasti ČR konkrétně se nacházíte?
František Šohajda:
Také si myslím, že zvýšení odběru i rekonstrukcí stávajícího vedení to bude lepší,levnější ....Cena nafty a plynu (zle)
Většinou chtějí rozvodné závody jen poměrnou část investice do nového vedení ....a nic složitého nevymýšlet !
halik:
Citace: František Šohajda 14.03.2012, 07:25
Také si myslím, že zvýšení odběru i rekonstrukcí stávajícího vedení to bude lepší,levnější ....Cena nafty a plynu (zle)
Většinou chtějí rozvodné závody jen poměrnou část investice do nového vedení ....a nic složitého nevymýšlet !
Nejlevnějším řešením je vždy optimalizace odběru u odběratele (výměna strojů za úspornější, optimalizace výroby, apd.) - pokud je tedy tato možná a jsou u něj ještě tyto rezervy.
A ano, zažil jsem případ, kdy se navýšení rez. příkonu odběrateli zamítlo. Byl to specifický případ, kdy odběratel byl notorickým a známým generovačem fakt silného flikru (rozuměj "blikání napětí") do sítě (těžké svářečky, bodovačky, apd.) - a tuto skutečnost historicky neřešil a hlavně ani nikdy uspokojivě nevyřešil.
Takovému se požadavek na navýšení samozřejmě bez skrupulí zamítnul.
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana