Jak zapojit elektrokotel na signál HDO když kotel nemá tento vstup?
kloncad:
Jak by šlo vyřešit spínání pomocí signálu HDO pro elektrokotel, který nemá v sobě spínání HDO?
Řeším problém kdy má elektrokotel pro svůj provoz napájen řídící elektroniku, displej atd.
A pak je tu problém jak připojit signál HDO tak aby napájení elektroniky bylo stále pod proudem nejen v případě signálu HDO.
A v případě připojení levné el. pomocí signálu HDO aby byl napájen i displej.
Pomůže mi někdo?
Prosím rady typu obraťte se na elektrikáře nebo na výrobce mi nepomohou.
Spíš by mě zajímal opravdu názor někoho kdo toto umí vyřešit. ;)
S elektrikářem jsem to řešil a byl z toho vedle víc něž já (zle)
V příloze je schéma elektrokotle a pak moje schéma HDO ale jak vyřešit trvalé napájení displeje a řídící jednotky kotle?
František Janeček:
Bez zásahu do kotle se to neobejde.
_rs:
Co treba vyuzit pokojoveho termostatu (za predpokladu, ze se jedna o kontakt)??
František Šohajda:
Trvalé napájení lze vzít z kontaktů třeba L1 vstupní svorky stykače.....
Ale musí tam být odjištění,oddělení,a nějaké bezpečnostní opatření.....t řeba prostorové oddělení a pod...
Bez úpravy vnitřního zapojení se neobejdete ! (norm)
Protože když stykač bude vypnutý, napájení dispalye stále bude pod napětím ! (dance)
Pro zdatného elektrikáře to snad nebude problém !
Ale bude to zásah do elektrokotle !Pozor na záruku a podobné věci !
Jiří Schwarz:
Jestli to ve schématu dokážete vyčíst, nemusíte se ptát jak to udělat.
Pokud je pro vás to schéma zapojení nedostačující, neodmítejte "pomoc elektrikáře".
Zásahem do kotle se stáváte výrobcem, včetně všech povinností a zodpovědnosti!
Samozřejmě by se dalo v kotli rozdělit napájení elektroniky a napájení topných těles, přívod na tělesa zapojit přes stykač, který bude spínat při sepnutém HDO.
Ale nikdo vám na dálku neřekne, že "x-tý vodič zprava.... přepojit tam a tam..." To se musí vidět!