Lze mít 2 ledničky a zásuvku na kuchynské lince na jeden okruh ?

(1/7) > >>

Petrparadise:

Rozšiřujeme dům nejradši bych zásuvky na lednice a kuchynskou linku prdnul smyčkou z jedné zásuvky, ale to asi bude lítat že?
 
Bylo by to uplně nejsnažší, ale asi nerozumné.
Takže pravděpodobně budu muset natahat nový přívod, myslíte si že 2 lednice (jedna větší druhá menší ) a kuchynská linka (kde bude varná konvice a digestoř) utáhne 16B jistič?

Martin Novák:
No rikat ti neco o projektu, nebo elektrikari bude asi ztrata casu... Stejne si to spachas sam a podle sebe.

Takze zaklad je, ze lednice (obe) das na jeden okruh s jisticem B/16A bez proudovyho chranice a zasuvky pod linkou a digestor na druhy jistic B/10A s predrazenym proudovym chranicem,  nebo na chranicojistic 30mA/B10A...  (norm)

Miroš Jan:
Proudový chránič doporučuji na všechny zásuvky. :)

Daniel Reiský:
Citace: Miroš Jan  11.03.2012, 22:52

Proudový chránič doporučuji na všechny zásuvky. :)


Naprosto souhlasím o:-). Nevidím důvod dnes něco v domácí instalaci připojovat bez chrániče. Významně tím zvýšíte bezpečnost instalace a v případě problému vám vybavení chrániče napoví, že někde vzniká problém. Už vůbec zde nebudu zmiňovat požárně bezpečnostní stránku. Pochopím nezapojený chránič u pevně připojeného boileru ve vlhkém prostředí v prádelně, ale u lednice >:( ?.  Proč?
K těm lednicím. Spočítejte si příkony lednic + rychlovarné konvice - tak 2kW, proudové rázy při současném startu kompresorů (u některých lednic i dva = celkem až čtyři kompresory) a jistič char. B/16A, je venku na to tata. Je to nerozumné. Lepší je mít lednice na samostatném přívodu, samostatně jištěném a máte klid.

Zdenek Hejčl:
Naprostý souhlas, lednici extra na chráničojistič . Jeden okruh v kuchyni na kuchyňskou linku je poněkud málo.....
Nakonec je každý strůjcem svého štěstí sám.  o:-)
Ono teď je tam zatím jen rychlovarná konvice,  ale za rok?