Mohu jistit zásuvku 32A ve staveništním rozvaděči jističem B 40A?
(1/1)
Šubrt Jakub:
Ve staveništním rozvaděči, který jsme chtěli koupit pro stavbu RD je úprava proti originálu.
(Kamarád dostavěl a chce prodat).
Hl. jistič 63A- chránič 4P/40A/30mA, 4zásuvky 32A, 2 zásuvky 230V/16A
Jističe 3xB32A ,1xB40A, 2xB16A.
B40A jistič nejde přes proudový chránič.
Jiří Schwarz:
Jistič by měl být volen podle "nejslabšího článku", pokud je zásuvka na 32A, je jištění 40A špatně.
A zásuvka na staveništním rozvaděči připojená "před chráničem" - to je druhá "vada naznačující poněkud ignorantský přístup" předchozího majitele.
Neříkám že nekoupit.
Ale pokud koupit, nechat zodpovědně zkontrolovat, opravit...
Miroš Jan:
Ne (norm)
Vít Rotrekl:
Jak psali kolegové. Nelze takto použít. Ale výměna jisitč a úprava toho rozvaděče určitě bude levnější než kupovat nový.
Předpokládám, že se jištění upravilo kvůli potřebě nějakého silnějšího stroje, a už se neřešil návrat do původního stavu. Běžná praxe ve staveništních rozvaděčích.
Pavel Mašek 1:
Přikláním se k názoru koupit a opravit. Vzhledem k další úpravě by měl prodávající i upravit cenu.