Proč jsou v panelových domech zvlášť měření pro výtah a pro společné prostory?

(1/4) > >>

Lubomír Jindra:
V typickém paneláku jsou dva obvody:
1. jistič před elektroměrem J2RM50B (50A) pro výtah
2. jistič před elektroměrem IJV15A pro společné prostory (osvětlení, dom.tel., ...).

Nájemníci nechtějí platit dvě stálé platby za dva elektroměry, takže občas požadují zrušení jednofázového obvodu a napojení společných prostor z měření výtahu.

Ví někdo proč se tyto obvody dříve rozdělovaly? Napadá někoho čemu by mohlo vadit jejich sloučení?

Myslím že z hlediska bezpečného pohybu osob po budově je sloučení dokonce lepší, protože výtahy mívají vlastní přívodní vedení až z HDS s vlastními pojistkami. V případě poruchy HDV tak zhasnou byty, ale chodba bude svítit, nebo opačně.

Ján Pitoňák:
Myslím, že obvody sa rozdeľovali kvôli rozpočítavaniu nákladov na elektrinu.
Nájomníkom na na prízemí a možno aj na prvom poschodí sa náklady na prevádzku výťahu neúčtovali.   

Michal Slabý:
Obvody jsou rozděleny k vůli připojovacím podmínkám provozovatele. Výtahy jou jištěny jističem s charakteristik ou C v některých případech i D a to pro společnou(domovní) instalaci není možné, tam musí být B. Vámi navrhované sloučení mi přijde i nepraktické z hlediska poruchy ve společných prostorech, mívají i tam zásuvku pro drobné práce, a vybavení hlavního jističe, který jistí i výtah. Taky nevím jestli pro výtah není třeba samostatné jištění, zkuste se zeptat nějaké montážní, nebo servisní firmy na domovní výtahy.

Daniel Hudzík:
V panelakoch, kde som mal moznost sa hrabat v stupacke (rocniky 1960-80) bol vytah vzdy napojeny z HDV na prizemi domu. Dokonca vlastnici bytov v nasej bytovke (64bytov) vyslovene pozadovali zvlastne meranie pre vytah a pre spolocne priestory (keby si nahodou niekto to pivnice dal mraznicku...).

Poplatok za jedno 1f odberne miesto nie je az tak vysoky a v istych pripadoch je oddelenie tychto obvodov vyhodne ("spravne" vypalena ziarovka na schodisku odstavi vytah...)

Milan Karvánek:
Mě bylo několikrát vysvětlováno v různých družstvech, že je to kvůli rozpočtování nákladů za provoz výtahu, jak již bylo řečeno, nicméně to lze zařídit i jiným způsobem a v řadě domů jsem také ty dva elměry "sjednocoval" na jediný. Záleží jen na pohodlnosti účetní a dalších pracovníků spravujících daný dům.
Charakteristik a C, D pro výtahy se dává převážně u hydraulik, různých atypů a parkovacích výtahů, což většinou nebývá případ běžných paneláků, tam jsou převážně výtahy trakční a pokud jsou po generálce nebo celkové rekonstrukci, při ktré dojde k výměně výtahového stroje, bývá u nových strojů požadovaný příkon i o několik kW nižšší, takže se mnohde snižuje hodnota hlavního jištiče, nebo sjednocuje se spol. spotřebou domu.