Víte určitě jak správně zemnit?
Tým Elektrika:
...: Novely norem pro uzemňování a návrh elektrických instalací
Školení je zaměřeno na změny v obsahu několika základních norem týkajících se elektrických instalací nízkého napětí, konkrétně uzemnění, ochranných vodičů, výběru konstrukce a materiálu pro elektrická vedení. Další části školení se budou věnovat ochraně před účinky tepla v souvislosti s elektrickými instalacemi a ochraně před nadproudy.
Zdroj: zde...
Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
Víte určitě jak správně zemnit?
Jiří Schwarz:
Škoda, že se školení netýká i ČSN 33 2000-4-444 (rušení, EMC,...)
Docela by mě zajímalo, proč se průřez vodiče pro uzemnění kvůli omezení rušení určuje podle "výšky skříně Rack", takže skříň vysoká 22U musí mít uzemnění silnejší než skříň vysoká 19U, i když ta "vyšší" bude nabitá optikou a bude v ní třeba jen jeden napájený převodník, zatímco ta "menší" bude nabitá převodníky, Switchy, atd... s X spínanými zdroji...
Martin1548:
Citace: Jiří Schwarz 08.03.2012, 18:20
Škoda, že se školení netýká i ČSN 33 2000-4-444 (rušení, EMC,...)
Docela by mě zajímalo, proč se průřez vodiče pro uzemnění kvůli omezení rušení určuje podle "výšky skříně Rack", takže skříň vysoká 22U musí mít uzemnění silnejší než skříň vysoká 19U, i když ta "vyšší" bude nabitá optikou a bude v ní třeba jen jeden napájený převodník, zatímco ta "menší" bude nabitá převodníky, Switchy, atd... s X spínanými zdroji...
Protože se to dimenzuje podle maxima co jsou do toho ajťáci schopni nacpat a do 22U narvou 22 serverů a do 19U jenom 19 serverů.
Nenechte se zmást že během Vaší návštěvy někde něco bylo, ajťáci jsou schopni během jedné noci přestěhovat věci z racku do racku tak že to nepoznáte ;)
Milan Hudec:
No budiž, ale průřez 25Cu kvůli proudu v jednotkách mA se mě jeví jako podezřelý z korupce výrobců vodičů (dance)
Fuk Tomáš:
Zase: to neznáte ajťáky. Tenčí vodič bude záhy ukopnut :D
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana