Jak vybrat zdroj pro nn rozvaděč?

(1/2) > >>

Zdenek Semenysin:

Jakým způsobem se vybírá zdroj např. pro nn rozvaděč? Nebo všeobecná pravidla či na co si dát pozor? Sečtou se veškeré proudy na všech aktivních a pasivních prvcích, které jsou na tento zdroj připojeny nebo se to počítá z Wattů? Jaká velká se doporučuje ponechat "rezerva"?

Jiří Schwarz:
Abyste se dočkal smysluplné odpovědi, asi budete muset upřesnit o jaký zdroj vám jde.
Trafačka?
Přípojka?
Nebo vám jde o zálohovací zdroj?
Nebo zdroj Malého napětí pro nějakou technologii?

Zdenek Semenysin:
,

upřepřesňuji tedy svou otázku.

Jedná se o výběr zdroje pro technologický rozvaděc, ve kterém je PLC systém s DI, DO,AI kartami, aktivní a pasivni sběrnice,čidla atd. který řídí nějakou technologie. Dále nějaká relé.

Jednáná se mi tedy o zdroj 230VAC/ 24VDC nebo 400VAC/24VDC.


 (poklona) .

Jirka Š. Svejkovský:
Sáhněte po spínaném zdroj 400V/24VDC. Má tu výhodu, že je lépe oddělen primár od sekundáru. Měl by vyhovovat požadavkům na ochranu SELV.

Výkon zdroje spočítáte jenom tak, že si podle P&ID sečtete všechny současně pracující odběry.

Zdroj bych dimenzoval na 200% toho, co vám vyjde. Při přetížení by došlo k rychlému odpojení zdroje (vyjma přetížitelných zdrojů),  takže rezervou moc nešetřete.

Petr Doležal:
Výrobce toho PLC nenabízí svůj zdroj "šitý na míru" ?